  1. #1

    По умолчанию Статус модуля МВ210-101

    Здравствуйте. Какие значения записываются в ячейку памяти "Статус модуля" с адресом 0xF0B4 в модуле МВ210-101? В РЭ на модуль описания для данного параметра не нашёл.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Вот тут...
    Только в РЭ не нашел вашей страницы, возможно другая ревизия модуля...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png ццц.png (99.4 Кб, Просмотров: 21)

  3. #3

    По умолчанию

    Получается регистр значения дублирует регистр статуса?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вот тут...
    Только в РЭ не нашел вашей страницы, возможно другая ревизия модуля...
    Это коды для параметров "Статус входа 1...8" (регистры 0xFE8...0xFEF).
    Исходный вопрос не об этом.

    Какие значения записываются в ячейку памяти "Статус модуля" с адресом 0xF0B4 в модуле МВ210-101? В РЭ на модуль описания для данного параметра не нашёл.
    Этот параметр используется для внутренних нужд (в сервисном центре и т. п.).
    В свежих версиях РЭ он убран из карты регистров, а в будущих прошивках модулей будет скрыт в конфигураторе.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    Это коды для параметров "Статус входа 1...8" (регистры 0xFE8...0xFEF).
    Исходный вопрос не об этом.



    Этот параметр используется для внутренних нужд (в сервисном центре и т. п.).
    В свежих версиях РЭ он убран из карты регистров, а в будущих прошивках модулей будет скрыт в конфигураторе.
    Спасибо за разъяснение. Теперь всё ясно.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!

    Опрашиваю МВ210-101, если датчик подключен и измерение успешно (индикация горит зеленым), то регистр статуса входа равен 0.

    Но в РЭ написано, что если измерение успешно, то в регистр передается результат измерения, и если значение этого регистра равно нулю, то это ошибка - значение заведомо неверно.

    Или я что-то недопонимаю?
    Изображения Изображения

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Опрашиваю МВ210-101, если датчик подключен и измерение успешно (индикация горит зеленым), то регистр статуса входа равен 0.

    Но в РЭ написано, что если измерение успешно, то в регистр передается результат измерения, и если значение этого регистра равно нулю, то это ошибка - значение заведомо неверно.

    Или я что-то недопонимаю?
    Добрый день.
    Это опечатка. У модуля МВ210-101 в регистре статуса не может быть ошибки "измерение заведомо неверно".
    Если измерение успешно, то значение регистра статуса = 0, а в регистрах измерения - результат измерения.

Похожие темы

  1. МВ210-102 Статус входа
    от Sergey_Tr в разделе Мх210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.08.2023, 11:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 22:43
  3. Где читать ошибки модуля МВ210-101
    от SlavikP в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:20
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  5. Ошибка считывания значений модуля МВ210-204
    от ДмитрийИ в разделе Мх210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •