    Столкнулся с приводом клапана Danfoss AME25 (эл.питание привода 24В AC).
    Этот привод имеет AI 4..20мА/0..10В (в зависимости от положения переключателя №1) и одну клемму "Y". Управление приводом предполагается осуществлять с помощью регулятора ТРМ10 пассивным выходом 4..20мА. Выход ТРМ я подключил через встроенный источник питания (ВИП) 24В DC. От ВИП я взял "+", пропустил через выход ТРМ и подключил на "Y" привода.
    Вопрос: куда подключить "-" ВИП на приводе клапана?
    В проекте нарисовано, что "-" подключается на клемму "SN" привода, но это получается встречка AC и DC. Я сомневаюсь так подключать.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схемы подключения AME25 и ТРМ10.jpg 
Просмотров:	35 
Размер:	152.4 Кб 
ID:	70383  
    Последний раз редактировалось АнтоN; 22.09.2023 в 09:14.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтоN Посмотреть сообщение
    Столкнулся с приводом клапана Danfoss AME25 (эл.питание привода 24В AC).
    Этот привод имеет AI 4..20мА/0..10В (в зависимости от положения переключателя №1) и одну клемму "Y". Управление приводом предполагается осуществлять с помощью регулятора ТРМ10 пассивным выходом 4..20мА. Выход ТРМ я подключил через встроенный источник питания (ВИП) 24В DC. От ВИП я взял "+", пропустил через выход ТРМ и подключил на "Y" привода.
    Вопрос: куда подключить "-" ВИП на приводе клапана?
    В проекте нарисовано, что "-" подключается на клемму "SN" привода, но это получается встречка AC и DC. Я сомневаюсь так подключать.
    Переменка берётся с трансформатора на 24 в, постоянка с отдельного БП на +24 В, клемма SN для обоих минус или ноль (общий).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2023 в 10:45.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Вопрос решён, предложена схема с одним ИП - 24В АС и запиткой выхода ТРМ10 от него (см. схему во вложении). Схему собрал, испытал, вал привода крутится в обоих направлениях в зависимости Ттек относительно Туст.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	c1292c8f-31d6-45fe-81c6-d024cd9f3ef4.jpg 
Просмотров:	39 
Размер:	63.8 Кб 
ID:	70395

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтоN Посмотреть сообщение
    Вопрос решён, предложена схема с одним ИП - 24В АС и запиткой выхода ТРМ10 от него (см. схему во вложении). Схему собрал, испытал, вал привода крутится в обоих направлениях в зависимости Ттек относительно Туст.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	c1292c8f-31d6-45fe-81c6-d024cd9f3ef4.jpg 
Просмотров:	39 
Размер:	63.8 Кб 
ID:	70395
    Странная схема подключения. Как можно аналоговый выход ТРМ10 питать переменным напряжением. ЦАП ТРМ10 может накрыться.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Странная схема подключения. Как можно аналоговый выход ТРМ10 питать переменным напряжением. ЦАП ТРМ10 может накрыться.
    Возможно на входе питания ЦАП стоит диод (защита от дурака), по этому не сгорает, тогда на привод подается только положительная полу волна, а сам привод за счет инерционности каким-то образом ее сглаживает
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Возможно на входе питания ЦАП стоит диод (защита от дурака), по этому не сгорает, тогда на привод подается только положительная полу волна, а сам привод за счет инерционности каким-то образом ее сглаживает
    Амплитудное значение переменного напряжения 24 В составляет 33,6 В (если в сети номинальное напряжение). Это то же многовато для аналогового выхода.
    В РЭ написано - максимальное допустимое напряжение источника питания ЦАП, не более 30 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.09.2023 в 13:53.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтоN Посмотреть сообщение
    Вопрос решён, предложена схема с одним ИП - 24В АС и запиткой выхода ТРМ10 от него (см. схему во вложении). Схему собрал, испытал, вал привода крутится в обоих направлениях в зависимости Ттек относительно Туст.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	c1292c8f-31d6-45fe-81c6-d024cd9f3ef4.jpg 
Просмотров:	39 
Размер:	63.8 Кб 
ID:	70395
    Это называется Спроси и сделай наоборот, выход ТРМ может сгореть в любое время. Что мешает запитать выход от встроенного источника +24 В ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2023 в 13:57.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Что мешает запитать выход от встроенного источника +24 В ?
    Это называется тотальная экономия.

Похожие темы

  1. Подключение ПЧ Danfoss к Owen OPC
    от ilmurat в разделе OPC Серверы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 06:48
  2. Подключение к ТРМ202 клапана 220В
    от Ali78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 11:44
  3. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  4. Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30
    от Долгушев Павел в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 05:21
  5. трм133.и подключение привода клапана
    от LEAS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •