Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 40

Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)

    Добрый день, уважаемые инженера..
    Очень нужна помощь в определении проблемы
    Есть модуль МВ110-16Д, который не формирует битовую маску, почему-то
    Подключил к сп300 для наглядности
    Суть такова... При загрузке МВ110 он формирует правильную битовую маску, соответствующую входным сигналам. Далее, в процессе работы, входные сигналы изменяют свое состояние, светодиоды указывают верные входы, а вот битовая маска не изменяется. Через овен конфигуратор последней версии считываю данные и битовая маска не верная!!! Перезагружаю прибор - БМ верная и далее не изменяется.

    На фото состояние входов на МВ, битовая маска в Овен Конфигураторе, и для наглядности индикаторы на сп300.
    Целый день мучаюсь, скачал прошивку с вашего сайта, перепрошил - беда все та же.
    Настройки задержек, скорости на это вообще не влияют. Такое ощущение, что он при загрузке формирует маску и зависает
    МВ110-224.16Д куплен месяц назад
    Подключены NPN датчики индуктивные OMRON
    Заранее всех благодарю.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Сеть настроена нормально. Авария светится, т.к. СП300 отключил

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые инженера..
    Очень нужна помощь в определении проблемы
    Есть модуль МВ110-16Д, который не формирует битовую маску, почему-то
    Подключил к сп300 для наглядности
    Суть такова... При загрузке МВ110 он формирует правильную битовую маску, соответствующую входным сигналам. Далее, в процессе работы, входные сигналы изменяют свое состояние, светодиоды указывают верные входы, а вот битовая маска не изменяется. Через овен конфигуратор последней версии считываю данные и битовая маска не верная!!! Перезагружаю прибор - БМ верная и далее не изменяется.

    На фото состояние входов на МВ, битовая маска в Овен Конфигураторе, и для наглядности индикаторы на сп300.
    Целый день мучаюсь, скачал прошивку с вашего сайта, перепрошил - беда все та же.
    Настройки задержек, скорости на это вообще не влияют. Такое ощущение, что он при загрузке формирует маску и зависает
    МВ110-224.16Д куплен месяц назад
    Подключены NPN датчики индуктивные OMRON
    Заранее всех благодарю.
    А светодиодные индикаторы состояния входов на самом МВ правильно работают?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Добрый день. Да, с индикаторами входов все ОК

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Самое интересное, что при считывании параметров с МВ через овен конфигуратор он дает не верную битовую маску.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    Самое интересное, что при считывании параметров с МВ через овен конфигуратор он дает не верную битовую маску.
    В ремонт этот модуль.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    1 и 3 фотки норм

    Вообще и реальная схема не помешала бы
    Всем добрый день. Я просто в шоке . Заменил модуль - проблема таже. Со злости залез на линию, снял 5 датчиков и подключал напрямую их. Используется два вида датчиков: Шнайдер XS1 12BLNAL2 NPN с NO и OMRON E2E-X10ME1-Z . Так вот с последними битовая маска формируется отлично, а с первыми ни в какую Хотя индикаторы входов горят!!! Проверил все датчики - все исправны. Ну что за подстава на ответственном объекте??
    Уважаемые инженера ОВНА, вы можете сказать причину??? МВ110-16ДН будет "воспринимать" эти датчики? Я реально в шоке!!!
    Последний раз редактировалось DenisBes; 23.06.2023 в 11:03.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    У меня то же что-то такое было. Светодиоды светят, а сигнала нет.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Возможно напряжение на выходе ключа NPN ниже номинального для логической 1... Сколько там у 16ДН по документации?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •