Приветствую, ПЛК 210 сможет в такую топологию? (кольцо в заводскую сеть и кольцо на модулях). Одно точно, а 2 ое? На типовых подключениях обычно LAN 4 кидают отдельно и типа не советуют его в мост объединять с кем то.
123123.jpg
Приветствую, ПЛК 210 сможет в такую топологию? (кольцо в заводскую сеть и кольцо на модулях). Одно точно, а 2 ое? На типовых подключениях обычно LAN 4 кидают отдельно и типа не советуют его в мост объединять с кем то.
123123.jpg
Приветствую! Настраиваю ПЛК 210 как 3-1 LAN-LAN (1-3 порты сеть предприятия, 4 эзернет сеть внутренняя) но при конфигурировании портов( как только забиваю шлюз четвертого порта, сразу все 4 порта слетают, не пингуются), вылетает соединение. Подскажите что это? или это стандарт этих портов?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
К 2ому порту подключена сеть общая, IP 10.30.198.216 Маска 255.255.255.192 Шлюз 10.30.198.193 , а 4 порт IP 192,168,0,99 Маска 255.255.0.0 шлюз 192,168,0,1 на контроллер. И вот если на 4ом порту шлюз не вбивать а оставить по умолчанию 0.0.0.0 то первые три порта работают, но 4 порт не конектится, а если забивать шлюз, то к контроллеру вообще невозможно подключится и сеть отваливается с первых трех портов.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
" но 4 порт не конектится," - вы учли, что на нем по умолчанию включен межсетевой экран?
Включили нужные правила?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk