Страница 10 из 58 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 574

Тема: ПР205

  1. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Вложение 68624
    Прошу работу симулятора проверить на сброс внутреннего счётчика
    В симуляторе работать не будет, так как счётчика в симуляторе нет. Проверять надо на живом приборе.

  2. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Вложение 68624
    Прошу работу симулятора проверить на сброс внутреннего счётчика
    У вас переменная "каунт" привязана к счётному входу и одновременно является переменной выбора РЕЖИМА работы этого же входа.
    В любом случае, у меня сброс в симуляции тоже не работает, наверное этот функционал в симуляторе не поддерживается

  3. #93

    По умолчанию

    Спасибо, было подозрение что именно так...

  4. #94

    По умолчанию

    Тоже интересно, почему не заругалась ОЛ когда переменную выбора режима я к выходу счётчика "прилепил", так и изучим, со временем...

  5. #95
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
    FDI в ПР205 может работать в 3 режимах, как DI, как Счетчик и как Энкодер. При работе с FDI в режиме счетчик, ПР205 считает импульсы и записывает их в виде целого числа. По сути, не зависимо от времени цикла, есть внутренний алгоритм который сам считает и тебе выдает только готовое число (это я так понимаю, могу заблуждаться).
    Получил ПР205 и думал быстренько "загрызть очередную собачку".
    Как и с ПР200 ранее. А фиг там. Разные области задания переменных...
    Да и вообще, много неочевидного, и не прописанного в документации.
    Я делал вот так: https://dzen.ru/a/ZFOMAcNBKxr8S41u?share_to=link , правильно это на практике или нет, не знаю, возможно будет полезным.
    Все выходные пошагово по железу, и по крупицам документации.
    Ваша статья весьма полезна оказалась! Спасибо!

    Вот такого, популярного и общего описания и не хватает ОВЕНАМ.
    Но они сидят в своих танках, и даже в HELP не могут толком ничего прописать.

  6. #96

    По умолчанию

    Коллеги, не могу перевести интерфейс Modbus RS485 в режим Master. В РЭ нет информации как это сделать, в меню настроек прибора нет такого параметра. Купил два прибора именно для опроса сторонних устройств по ModBus RTU. Помогите включить режим ModBus Master.

  7. #97
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Max-x Посмотреть сообщение
    Коллеги, не могу перевести интерфейс Modbus RS485 в режим Master. В РЭ нет информации как это сделать, в меню настроек прибора нет такого параметра. Купил два прибора именно для опроса сторонних устройств по ModBus RTU. Помогите включить режим ModBus Master.
    Может так:

    Настройка ПР205.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #98

    По умолчанию

    спасибо, не сразу понял логику....

  9. #99
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Max-x Посмотреть сообщение
    спасибо, не сразу понял логику....
    Согласен, логика не самая очевидная, в смысле, ранее было проще и абсолютно очевидно(понятно). Тоже непонятны такие действия, в смысле, делать сложней и замороченней, когда в этом нет необходимости, я обычно стараюсь придерживаться таких принципов: пока не придумал лучше, в смысле, проще, очевидней, функциональней - оставляю без изменений, иначе получается скатывание к детской психологии, в смысле, пусть будет хуже, но зато по моему!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2023 в 09:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #100

    По умолчанию

    ну извраты этого меню выросли из-за архитектурных особенностей платформы. насколько я знаю это меню динамически загружается из расположенных внутри модулей, что приводит к не совсем удобному для пользователя результату

Страница 10 из 58 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •