Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПР 200 чтение регистров

  1. #1

    По умолчанию ПР 200 чтение регистров

    Добрый день!Может ли ПР 200 прочитать данные регистры функцией 01?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день!Может ли ПР 200 прочитать данные регистры функцией 01?
    Может. Проще было сначала проверить, чем писать.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверял, не читает

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Проверял, не читает
    Тогда выкладывайте проект. Добавить файл можно в расширенных настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 14:02.

  5. #5

    По умолчанию

    Там нечего выкладывать. Целочисленные параметры читает ( температура итд) А именно эти регистры какой функцией и типом переменной читать не понятно. Функцией 01 выбирается только булевская переменная но она не читается

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Там нечего выкладывать. Целочисленные параметры читает ( температура итд) А именно эти регистры какой функцией и типом переменной читать не понятно. Функцией 01 выбирается только булевская переменная но она не читается
    Так эти значения на картинке и есть булевы (только два значения - есть --1, нет --0)

    Захват-01.png

    ЗЫ
    Захват-02.png
    Последний раз редактировалось petera; 05.04.2023 в 14:17.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    В инструкции написан адрес регистров а не битов регистра 0

  8. #8

    По умолчанию

    Я думаю что этот регистр надо как-то разложить что бы получиласть битовая переменная

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    В инструкции написан адрес регистров а не битов регистра 0
    Инструкцию китайцы переводили, читай между строк
    функция 01 относится к чтению бит - discrete output coils



    Другого не дано... никакие регистры функцией 01 не читаются..

    Хотя можете и не верить, Ваше дело..

    ЗЫ.
    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    В инструкции написан адрес регистров а не битов регистра 0
    Это такая фишка адресации бит в модбас мастере лоджика, претензии к ОВЕНУ предъявлять
    coils с 0 по 15 - регистр 0, биты 0..15
    coils с 16 по 31 - регистр 1, биты 0..15
    coils с 32 пр 47 - регистр 2, биты 0..15

    и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 05.04.2023 в 15:27.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Не может быть 50 битов одного регистра

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чтение регистров ПР200 по Modbus
    от dimap101 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 09:24
  2. ПР200 чтение регистров AI
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 17:06
  3. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  4. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  5. Телемеханика чтение регистров с устройства
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 10:29