Тема: Ошибки чтения по modbus rs485

  1. #1

    По умолчанию Ошибки чтения по modbus rs485

    К СПК 110 по rs485 подключёны 3 частотника danfoss vlt через конфигуратор и пр102
    С периодически с ошибками не запущено красный треугольник опрашивается 1 частотник меняю в иерархии устройства местами частотник начинает опрашивается но другой частотник теперь опрашивается с той же ошибкой.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день.

    С периодически с ошибками
    Я правильно понял - из трех частотников один всегда опрашивается без проблем, а остальные два - с ошибками?
    С ПР102 ошибки возникают?
    Какова периодичность ошибок?
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Выложите ваш проект.

  3. #3

    По умолчанию

    Два без проблем один с ошибками причём при изменение последовательности в иерархии устройств перестаёт опрашивается другой а этот опрашивается без ошибок . Я уже и адреса поменял та же картина версия codesys 3.5 sp16 path3
    С пр ошибок нет. И вот сейчас отключил питание ПР и все частотник и нормально опрашивается без ошибок как только питание включаешь опять то же самое.

  4. #4

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Возможно, это дефект данной конкретной модели частотников.
    Вот здесь описана ситуация, очень похожая на вашу (только вместо ПР - модули ввода-вывода):
    https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=15595

    Если поменять очередность опроса частотников, то картина повторяется (перестает отвечать тот, который был вторым, а стал первым)
    Повторюсь, что если мастер опрашивает только частотники (все другие устройства остаются подключенными к сети), то никаких проблем нет. Т.е. похоже, что ошибка программная и кроется в прошивке частотников.

    ...

    Если в программе мастера убрать все запросы к устройствам 21, 22 и 23 (модули в/в), то обмен с частотниками идет без ошибок и Bus Error Count в частотниках равен нулю.
    У СПК три интерфейса RS-485 - если так что можете перевесить ПР на другой порт, и это должно решить проблему.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Пароль 150633

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Пароль 150633
    Из проекта видно, что частотники подключены через конвертер RS-232/RS-485 и были манипуляции с настройками задач.
    Я предлагаю создать новый пустой проект и добавить в него только опрос этих четырех устройств (3 ПЧВ и ПР) без конвертера - подключите их напрямую к RS-485.
    Если и в этом случае будут возникать ошибки - в CODESYS откройте слэйв, с которым возникают ошибки, и сделайте скриншот вкладки Состояние.

  9. #9

    По умолчанию

    Не стал разбираться времени нет посадил пр на другой порт

Похожие темы

  1. Индикация чтения по Modbus TCP
    от Дмитрий_Екб в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 13:47
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 18:20
  4. МВ110-8АС 3 и 4 функции чтения Modbus
    от Vitorgan в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 10:28
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •