Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Реле из трм138

  1. #1

    По умолчанию Реле из трм138

    Здравствуйте. Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485. Если да, то как это сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Что имеется ввиду, и какие конкретно выходы Р,К,С,Т,У ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fipol Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485. Если да, то как это сделать?
    Здравствуйте.
    Да, можно.

    1. Сначала в ТРМ138 надо отключить реле от ЛУ, назначить 0 или номер другого ВУ
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	LU.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	19.9 Кб 
ID:	63283

    2. Потом выбрать протокол обмена:
    - для OWEN писать 0 или 1 в параметр dr.dG соответствующего канала
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ReleOwen.jpg 
Просмотров:	29 
Размер:	53.9 Кб 
ID:	63284
    - для Modbus писать 0 или 1 в адрес
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ReleModbus.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	28.1 Кб 
ID:	63285

    Картинки взяты из документации https://owen.ru/uploads/334/re_trm13...46184-1.20.pdf

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Можно управлять изменением УСТАВКИ. Для выключения РЕЛЕ установить УСТАВКУ заведомо ниже (недостижимой) текущих измерений объекта управления.
    Для включения РЕЛЕ наоборот. Это ПРОГРАММЫЙ способ Вкл\Выкл.

  5. #5

    По умолчанию

    Но есть один момент, отсутствие "безопасного состояния" выходов в случае потери связи.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Сообщение Sergej_
    Но есть один момент, отсутствие "безопасного состояния" выходов в случае потери связи.
    Противоречит заданному вопросу
    Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485.
    Связь должна быть и работать.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Сообщение Sergej_

    Противоречит заданному вопросу
    Связь должна быть и работать.
    В случае аварии связи, одно дело освещение, другое что-то критичное.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Сообщение Sergej_
    В случае аварии связи, одно дело освещение, другое что-то критичное
    Абсолютно надежных технических, и, не только, систем НЕТ. Методы повешения надежности известны.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Сообщение Sergej_

    Абсолютно надежных технических, и, не только, систем НЕТ. Методы повешения надежности известны.
    Т С не указал что собирается делать. Возможно и не взял в расчет указанный момент.

Похожие темы

  1. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  2. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  3. ТРМ138 + АС4
    от S_Oleg в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 14:18
  4. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  5. ТРМ138
    от SlavaDev503 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 16:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •