в Настройках есть Modbus RTU и Modbus ASCII, вроде как. Вот хотелось бы узнать, можно ли считать тек. значения через Owen OPC у ТСРВ-024м, если да, то как)
что-то я не пойму) Необходимо иметь в цепи PLC ? у меня ТСРВ-024м->RS485->Moxa 5130-> Ethernet-> OPC
Включил сначала опрос с OWEN OPC, Затем Multiprotocol OPC, во второй OPC данных не было, значит прибор, скорее всего был под OWEN OPC. Возникает вопрос, какие выставить настройки в свойствах тега, чтобы получить адрес прибора ? Список регистров на скрине. Снимок.JPG
пинги есть, все хорошо) к MOXA претензий нет) все танцы с бубном с одного ПК идут
imaex расширенный это например чтение массивов произвольного количества байт. Кроме обычно принятых команд чтения регистров и прочего...
Вы не тот адрес выделили. Адрес прибора хранится в регистре с логическим MB-адресом 400001. И размерность у него - 1 байт, а не word. Там же написано.