В общем есть модуль мв110-224.1тд. Есть 4 тензодатчика соединённых вместе, по сопротивлению по идее подходят, каждый по 350 Ом.
Чувствительность вроде как паспортная 0,82мВ/В.

С модуля ввода считываются значения в мВ, а сама юстировка проходит в другом внешнем устройстве.
И получается так, что значения начинают по-тихоньку уезжать в минус по мВ. Всё дальше и дальше, дальше и дальше.

В итоге значение уже -4,46596764, при том, что чувствительность датчиков заявлена как 0,82 мВ/В, по идее оно должно быть в диапазоне -2,05мВ..2,05мВ.

При этом с этими датчиками есть родное весовое устройство, которое вроде как работает корректно без нареканий.

Пробовал возбуждение делать знакопеременное ситуация кардинально не меняется. Значения плавают.

Может кто-нибудь подсказать, что тут не так? Я думал, что датчик какой-то сломан, но родные весы вроде как работают без проблем. Также напрягает слишком большое фактическое значение в мВ. А ещё при загрузке этих датчиков значение в мВ дальше проваливается в минус, т.е. уходит вплоть до -4,4976845.