Насос должен отключаться при максимальном давлении 0.9МПа и включаться при понижении давления 0.5МПа.датчик давления 4...20мА. Какая модель трм1 подходит для данного случая.
Насос должен отключаться при максимальном давлении 0.9МПа и включаться при понижении давления 0.5МПа.датчик давления 4...20мА. Какая модель трм1 подходит для данного случая.
Добрый день
Вход у ТРМ1 универсальный, варьируются типы корпусов и выходные элементы. Если требуется простой дискретный выход "замкнуто-разомкнуто", то подойдёт прибор с релейным выходом. Подробнее о характеристиках выходных элементов можно прочитать у нас на сайте: https://owen.ru/product/trm1/specifications
Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"