Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: ПР200+МВ110-224.4ТД

  1. #11

    По умолчанию

    Датчики в параллель. Датчиков 6, на один канал нельзя. Шесть ног у ёмкости.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir Chernicin Посмотреть сообщение
    Датчики в параллель. Датчиков 6, на один канал нельзя. Шесть ног у ёмкости.
    А если подумать? Нельзя 6 в параллель, включите по 2 последовательно и 3 в параллель или
    по 3 последовательно и 2 в параллель. В обоих случаях использовать как резистор из 6 датчиков, а на в виде моста или полумоста.