Показано с 1 по 10 из 271

Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какую константу вы сформировали?

    Должно быть значение 2035572224, при этом в настройках СМИ2-М параметр Порядок байт должен иметь значение не Не менять.

    2021-08-30_6-23-52.png photo_2021-08-30_06-28-18.jpg

    Моя проблема была в том, что я не делал сдвиг первого и второго сегмента на 16 и 24 бита, а бездумно суммировал значения первой и второй пары сегментов (из макроса старой СМИ) поэтому отдавал неправильное значение.
    Потом получил да то самое ваше замечание про порядок байт, но тоже методом тыка вопрос решается.
    Спасибо за помощь, но все равно не понимаю как формируется строка, и получается ваше значение. У меня вышло значение "2018795008", при моей константе не отображается верхний сегмент, и при попытке вывести любые другие символы где есть бит от верхнего сегмента, они не выводятся.
    сн1.JPG сн2.JPG

    PS/ макрос отрыл на форуме
    Последний раз редактировалось exemption; 30.08.2021 в 23:08.

Похожие темы

  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 20:43
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •