Добрый день, уважаемые форумчане. Стоит задача измерения расхода сетевой воды на котельной методом переменного перепада давления на стандартном сужающем устройстве (диафрагма). Монтаж сужающего устройства выполнен на трубопроводе Ду = 300 мм., с соблюдением всех прямых участков согласно расчёта. Расчёт сужающего устройства выполнен в программе САПР РАСХОД РУ. В наличии есть ОВЕН ТРМ-212.Щ1.РР и два датчика давления ОВЕН ПД-100-ДИ1.0-111-1.0. Согласно приложения И РЭ к прибору ОВЕН ТРМ-212 данный прибор позволяет выполнять измерение расхода на стандартном СУ при помощи двух датчиков давления, один из которых установлен до диафрагмы (+), а другой после диафрагмы (-). Расчёт величины расхода осуществляется при помощи функции корня из средневзвешенной суммы и весовых коэффициентов для каждого измерительного входа. Расчет весовых коэффициентов для объемного расхода выполняю согласно приложения И РЭ к прибору ОВЕН ТРМ-212 в программе Exel. Необходимые данные для расчёт весовых коэффициентов беру из расчёт сужающего устройства выполненного в программе САПР РАСХОД РУ. К сожалению получаю достаточно не корректные данные в районе 2,2 м3/ч, хотя согласно характеристике сетевого насоса расход должен быть в пределах от 250 до 300 м3/ч. Помогите разобраться в чем я ошибаюсь или что то не понимаю. Файл с расчётами весовых коэффициентов прикладываю в формате PDF. При необходимости могу приложить файл расчёта сужающего устройства выполненного в программе САПР РАСХОД РУ. Заранее спасибо.