Показано с 1 по 10 из 41

Тема: ПР200, замена реле на оптопару

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР200, замена реле на оптопару

    Добрый день.

    Есть ПР200.3 на 220В с 8 релейными выходами. Оно управляет светом и некоторыми другими нагрузками в моей квартире. Так как внутренние релюшки в ПР200 слабенькие и шумные (G5NB-1A-E 5vdc), хочу избавиться от них и сделать ПР200 тихим и пригодным для моих нагрузок. Для этого, выпаяю реле и перемычками выведу управляющие 5В на внешние контакты ПР200. И уже этими 5В планирую управлять симисторами и твердотельными реле. Управление будет вкл/выкл, без диммирования.
    В схемотехнике не силен, по этому возникли вопросы:
    1. Для коммутации большинства нагрузок буду использовать оптопару с симистором (moc3061+симистор еще не выбрал).
    Использовать планирую стандартную схему:
    moc3061.png
    Как доработать схему, чтобы согласовать управляющие 5В от ПР200 с оптопарой? Какого номинала сопротивление использовать? Какие еще элементы стоит установить?

    2. Для коммутации тена на 1,6Квт и некоторых других нагрузок буду использовать твердотельное реле типа HD-4044.ZD3 (для управления требуется 3-34В VDC). Требуется ли установка дополнительных элементов или твердотельным реле можно управлять напрямую от 5В ПР200? Если требуется, то что именно использовать, каких номиналов и какая схема подключения?

    3. Какие симисторы подобрать на коммутацию нагрузки? Исходя из следующих нагрузок - импульсный китайский бп 12В 30А с неизвестным пусковым током; привод воздушной заслонки (0,06А); вытяжка в ванной; одновременное включение соединенных параллельно девяти 7В лед светильников (как понимаю, самая неудобная нагрузка из-за суммирования 9 пусковых токов от бп этих светильников). Все остальные нагрузки ниже, указал те, которые мне кажутся самыми неудобными для симистора.

    4. Имеет ли смысл для поставленных задач, вместо moc3061 использовать moc3081?

    5. Какую модификацию оптопары лучше использовать для согласования с ПР200? moc3061 - 15ма, moc3062 - 10ма, moc3063 - 5ма (аналогично для moc3081-moc3083)

    P.S. У моего ПР200 уже закончился гарантийный период. По этому и было решено произвести глобальную модернизацию с потрошением внутренностей.
    Последний раз редактировалось Sel; 31.10.2020 в 23:12.

Похожие темы

  1. ПР200 работа с таймерами, реле.
    от jekaelfid в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 21:23
  2. Реле ПР200 и ДТС3225-РТ1000.В2
    от dimon_130191@mail.ru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 20:05
  3. Програмируемое реле ПР200 и облако Оwencloud.
    от Sanchez в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:20
  4. Програмируемое реле ПР200 (погодная автоматика)
    от Sanchez в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 22:23
  5. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •