Здравствуйте! Тестирую ПЛК-200 и его последнюю прошивку и накопилось несколько замечаний и вопросов:
1) Я не знаю это особенность всей 200 серии или моего конкретного экземпляра, т.к. это пока первый и единственный экземпляр у меня на руках, но очень большой зазор между картдридерем и корпусом ПЛК, такой, что SD карта спокойно проваливается внутрь корпуса, по незнанию с большой вероятностью провалится (проверено на коллегах )
photo_2022-06-14_17-55-28.jpg
2) Тестил новую для себя кнопку "Синхронизация с NTP-сервером" в веб-конфигураторе, в качестве NTP-сервера мой ПК, но по нажатию синхронизация не происходит, по прежнему сохраняется разница в 5 мин
Screenshot_1.png
3) После обновления на последнюю прошивку в мастере настроек пропала схема сетевых портов, где оба Ethernet порта находятся в одной локальной сети, должно ли быть так? Если да, то будет ли доступна данная схема в будущем?
Screenshot_2.png