Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #931
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    После перепрошивки на новую версию, обнаружил что загружается медленно. Загрузка долгая, при загрузке горит красным батарея, потом перестает гореть, но при этом все быстрые выходы загораются красным цветом. Раньше не замечал этого. Контроль обрыва насколько я понял. Решил поменять батарею, лучше бы этого не делал! Обратно когда вставил начались проблемы с контактами. Крепления там конечно отвратительные, мягкие очень. Решайте вопрос по креплениям, просто стыдно, кустарщина какая то. Думаю по-мере выхода из строя батарей, очень много будет проблем "сыпаться Вам" из-за подобных моментов.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  2. #932
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    После перепрошивки на новую версию, обнаружил что загружается медленно. Загрузка долгая, при загрузке горит красным батарея, потом перестает гореть, но при этом все быстрые выходы загораются красным цветом. Раньше не замечал этого. Контроль обрыва насколько я понял. Решил поменять батарею, лучше бы этого не делал! Обратно когда вставил начались проблемы с контактами. Крепления там конечно отвратительные, мягкие очень. Решайте вопрос по креплениям, просто стыдно, кустарщина какая то. Думаю по-мере выхода из строя батарей, очень много будет проблем "сыпаться Вам" из-за подобных моментов.
    Спасибо за обратную связь, передал информацию разработчикам.

  3. #933
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Спасибо за обратную связь, передал информацию разработчикам.
    Подскажите еще один момент. Связь с контроллерами устанавливается в среде Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 , но модули подключаемые по Ethernet увидеть не возможно, хотя через программу-конфигуратор без проблем видны. И еще один вопрос какие версии Codesys 3.5 должны быть установлены перед тем как устанавливать Codesys 3.5 PATH 5 SP 17. С нуля установил на отдельной операционке Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 установил рекомендуемый набор библиотек. И...: разного вида устройств не обнаружил, а также если создаешь по шаблону ПЛК-210, то выдает ошибку по записи., говорит что можно потом перезаписать, но в результате так как не формирует проект, то и перезаписывать нечего.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  4. #934
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Подскажите еще один момент. Связь с контроллерами устанавливается в среде Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 , но модули подключаемые по Ethernet увидеть не возможно, хотя через программу-конфигуратор без проблем видны. И еще один вопрос какие версии Codesys 3.5 должны быть установлены перед тем как устанавливать Codesys 3.5 PATH 5 SP 17. С нуля установил на отдельной операционке Codesys 3.5 PATH 5 SP 17 установил рекомендуемый набор библиотек. И...: разного вида устройств не обнаружил, а также если создаешь по шаблону ПЛК-210, то выдает ошибку по записи., говорит что можно потом перезаписать, но в результате так как не формирует проект, то и перезаписывать нечего.
    Давайте вы завтра утром (чем раньше - тем лучше) напишите мне в личку ваш контактный телефон и данные для удаленного подключения (TeamViewer или AnyDesk) - и мы со всем сразу разберемся.

  5. #935
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Давайте вы завтра утром (чем раньше - тем лучше) напишите мне в личку ваш контактный телефон и данные для удаленного подключения (TeamViewer или AnyDesk) - и мы со всем сразу разберемся.
    Пока не получается из-за разности по-времени. Скажите лучше если откатиться на старую версию прошивки проблем особых не будет? Обратил также внимание, что при установке новой SP17 на чистом компе, языки программирование все исчезают за исключением ST. На прошлых версиях подобного нет. Релизы скачаны с Вашего сайта. И еще один вопрос, планируете что-либо вместо CODESYS в эту линейку? Может быть что-то свое, как по-аналогии с программируемыми реле. Планируется ли OwenLogic под Linux ?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  6. #936
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Скажите лучше если откатиться на старую версию прошивки проблем особых не будет?
    Если произвести процедуру отката по инструкции из архива с прошивкой - то проблем не будет.

    Обратил также внимание, что при установке новой SP17 на чистом компе, языки программирование все исчезают за исключением ST.
    Такое возможно, если при установке не был выбран режим "Полная установка".

    И еще один вопрос, планируете что-либо вместо CODESYS в эту линейку?
    CODESYS от нас никуда не уходит.
    Есть еще модификации с системой исполнения от НПФ «КРУГ»:
    https://owen.ru/product/plk210_kr

    Планируется ли OwenLogic под Linux ?
    Пока что таких планов нет.

  7. #937
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    1.есть в сети несколько ПЛК 210, на некоторых из них требуется точное время, все они подсоединены к одному ПК_СКАДА (будет ли он подключен к инету - скорее нет) как можно настроить синхронизацию времени всех ПЛК по времени ПК?
    2.как настроить ethernet порт№4, что бы он был виден остальным портам плк?
    надеюсь в правильную группу адресовал вопросы
    спасибо.

  8. #938
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    1.есть в сети несколько ПЛК 210, на некоторых из них требуется точное время, все они подсоединены к одному ПК_СКАДА (будет ли он подключен к инету - скорее нет) как можно настроить синхронизацию времени всех ПЛК по времени ПК?
    2.как настроить ethernet порт№4, что бы он был виден остальным портам плк?
    надеюсь в правильную группу адресовал вопросы
    спасибо.
    Добрый день.
    1. Какая у вас версия прошивки ПЛК210?
    2. Технически - вы можете объединить все 4 порта в мост (в web-конфигураторе на вкладке ПЛК/Интерфейсы), но мы настоятельно рекомендуем так не делать.
    В РЭ есть соответствующее примечание:

    26-07-2022 16-51-54.png

    Какая у вас структура сети, при которой потребовалось задействовать все 4 интерфейса ПЛК?

  9. #939
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    1:
    Имя: PLC210
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    ID: 1628 0083
    Версия: 3.5.14.36
    Номер модели: 5
    Описание: PLC210


    2:Есть ПЛК у которого есть модули Мх200, но они соединены в "гирлянду", и 2 панели оператора, а так же выход на скаду. Я уже понял, что без хаба не обойтись. тогда вопрос: сетевые переменные, которые видны на портах 1-3, так же будет видны на 4 порту? Сейчас реализовано так, есть ряд сетевых переменных, они читаются\пишутся панелями оператора, а так же эти переменные должны уходить на верхний уровень (установил количество клиентов 5 шт)

  10. #940
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    1:
    Имя: PLC210
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    ID: 1628 0083
    Версия: 3.5.14.36
    Номер модели: 5
    Описание: PLC210


    2:Есть ПЛК у которого есть модули Мх200, но они соединены в "гирлянду", и 2 панели оператора, а так же выход на скаду. Я уже понял, что без хаба не обойтись. тогда вопрос: сетевые переменные, которые видны на портах 1-3, так же будет видны на 4 порту? Сейчас реализовано так, есть ряд сетевых переменных, они читаются\пишутся панелями оператора, а так же эти переменные должны уходить на верхний уровень (установил количество клиентов 5 шт)
    1. По поводу синхронизации времени - можете настроить ее в web-конфигураторе на вкладке Система/Время.

    2. Сетевые переменные (именно то, что в CODESYS называется "сетевые переменные") передаются по всем портам сразу.
    Но судя по фразе "они читаются\пишутся панелями оператора" - вы говорите не о них, а о чем-то другом.
    Приложите скриншоты, на которых будет видно, как у вас настроен обмен.

Страница 94 из 112 ПерваяПервая ... 44849293949596104 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •