Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Проблема подключения датчика температуры

  1. #1

    По умолчанию Проблема подключения датчика температуры

    Здравствуйте. Подключаю ДТС335-PT100.B3.100 к ИТП-16
    2й контакт с датчика на 3й контакт ИТП, 1й и 3й с датчика на 1й и 2й в ИТП.
    ИТП выдаёт ошибку: "Значение входной величины выше допустимого предела"
    Что я делаю не правильно?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вам необходимо проверить код типа датчика.
    Для Рт100 он должен быть "Р100".
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Подключено правильно.
    Возможно в ИТП нужно правильно указать тип подключенного датчика.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вам необходимо проверить код типа датчика.
    Для Рт100 он должен быть "Р100".
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Подключено правильно.
    Возможно в ИТП нужно правильно указать тип подключенного датчика.
    В ИТП указал P100, все равно не работает. Видимо датчик неисправен.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Cruzaed
    Датчик можно проверить обычным мультметром. Сопротивление между контактом 2 и любым другим примерно 100+ Ом, между 1 и 3 близко к нулю.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вам необходимо проделать следующие действия:
    1. Померить сопротивление датчика при комнатной температуре и сравнить со значением в ГОСТ 6651-2009 для этой температуры.
    Так Вы проверите рабоспособность датчика
    2. Подключить к ИТП-16 резистор номиналом 100 Ом и при выставленном коде "Р100" на ИТП-16 должен отобразиться 0.
    3. Попробовать подключить к ИТП-16 перемычку и выставить один из кодов на термопары. Прибор должен показать комнатную температуру.
    4. также можете проверить ИТП с другим датчиком, выставив, при необходимости, другой код.

    Если датчик в порядке и с перемычкой (термопарой) все также в порядке, напишите в этой теме.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вам необходимо проделать следующие действия:
    1. Померить сопротивление датчика при комнатной температуре и сравнить со значением в ГОСТ 6651-2009 для этой температуры.
    Так Вы проверите рабоспособность датчика
    2. Подключить к ИТП-16 резистор номиналом 100 Ом и при выставленном коде "Р100" на ИТП-16 должен отобразиться 0.
    3. Попробовать подключить к ИТП-16 перемычку и выставить один из кодов на термопары. Прибор должен показать комнатную температуру.
    4. также можете проверить ИТП с другим датчиком, выставив, при необходимости, другой код.

    Если датчик в порядке и с перемычкой (термопарой) все также в порядке, напишите в этой теме.
    С датчиком всё в порядке.
    Похоже проблема в ИТП

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.

    А с перемычкой пробовали?
    Корректно показывает температуру?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    А с перемычкой пробовали?
    Корректно показывает температуру?
    С перемычкой пробовал, последовательность действий не вспомню, но сначала он вроде бы выдал ошибку "Значение входной величины ниже допустимого предела", а затем "Значение входной величины выше допустимого предела"

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если перед установкой перемычки Вы меняли код типа датчика на один из "термопарных", и прибор также показывает LLLL или HHHH,
    очень похоже на то, что в приборе сбилась калибровка. Отправьте его в один из наших сервисных центров: https://www.owen.ru/servisnie_centri
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 03.06.2019 в 13:25.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  3. Проблема при подключения
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 05:54
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •