Страница 131 из 136 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1355

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #1301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Может сам подход изменить? Перечёркивать значение например, цвет фона менять и т.п.?
    Пришлось, цвет фона меняю. Спасибо.

  2. #1302

    По умолчанию

    Шкалу AI удобно использовать для работы с трендами, но есть какая-то возможность использовать шкалу, но отключить сообщения в ней? -
    события по предупредительным и аварийным пределам уже формируются самим ПЛК, при этом там учитывается текущее состояние объекта и источника сигнала (сообщения выдаются не во всех случаях)

  3. #1303

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста, можно ли как-то задать пароль на рантайм, чтобы кто угодно не мог подключиться к сети и загрузить свой проект вместо работающего на сервере?

  4. #1304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВВВ555 Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, можно ли как-то задать пароль на рантайм, чтобы кто угодно не мог подключиться к сети и загрузить свой проект вместо работающего на сервере?
    Вот здесь в справке посмотрите:
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...__raznoe_.html
    Опция: "Пароль к серверу".
    Онлайн справка актуализируется под последнюю версию продукта, так что если Ваша отличается - лучше смотреть аналогичный раздел встроенной справки.

  5. #1305

    По умолчанию

    Добрый день!
    Нужна ваша помощь.
    Задача: сформировать отчет, в котором будут (минутный, часовые или суточные показания с приборов учет) и определить потребленную электроэнергию за указанный период.

    В редакторе отчетов Мастерскада 4D создал необходимый архив данных (сделал все привязки).
    Получилось вывести первое и последнее значение в отчет с помощью выражений {First(Архив_данных.ИмпортАктивнойЭнергииEP)} и {Last(Архив_данных.ИмпортАктивнойЭнергииEP)}

    Но при попытке вывести разницу с помощью выражения
    {Last(Архив_данных.ИмпортАктивнойЭнергииEP)}-{First(Архив_данных.ИмпортАктивнойЭнергииEP)}
    в ячейку выводит строку типа 234-123, т.е. не выполняет расчет.

    Как это можно победить?
    Буду признателен за помощь.

  6. #1306

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Появилась необходимость подключить счётчик ээ Меркурий 234 к MS4D (RT на Linux).
    В описании на счётчик сказано: "Обмен данными через последовательный интерфейс RS-485 (CAN) осуществляется
    по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM) или по протоколу «Счётчики трёхфазные Меркурий»."

    В MS4D в "протоколах-добавить" есть DlmsOverTCP а "Счётчики трёхфазные Меркурий" нет.
    Подскажите какой протокол из предлагаемых в MS4D использовать для подключения к счётчику ээ Меркурий 234 ?
    Судя по описанию у него нет эзернет и придётся использовать модем(роутер) с RS485 или RS232 для связи со счётчиком
    Спасибо

  7. #1307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Появилась необходимость подключить счётчик ээ Меркурий 234 к MS4D (RT на Linux).
    В описании на счётчик сказано: "Обмен данными через последовательный интерфейс RS-485 (CAN) осуществляется
    по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM) или по протоколу «Счётчики трёхфазные Меркурий»."

    В MS4D в "протоколах-добавить" есть DlmsOverTCP а "Счётчики трёхфазные Меркурий" нет.
    Подскажите какой протокол из предлагаемых в MS4D использовать для подключения к счётчику ээ Меркурий 234 ?
    Судя по описанию у него нет эзернет и придётся использовать модем(роутер) с RS485 или RS232 для связи со счётчиком
    Спасибо
    В справке посмотрите, Меркурий 234 вроде есть там

  8. #1308
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    AlexBut протоколы DLMS/COSEM и Меркурий РАЗНЫЕ. Производитель выпускает счетчики с разными протоколами опроса. Если у вас с протоколом Меркурий и он не поддерживается, то увы.

  9. #1309

    По умолчанию

    Спасибо!
    Вижу что можно подключить протоколы Меркурий , но у меня в опциях подключения нет(см скриншоты).
    Где их взять?
    Изображения Изображения

  10. #1310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Вижу что можно подключить протоколы Меркурий , но у меня в опциях подключения нет(см скриншоты).
    Где их взять?
    Там что-то про подключение библиотеки было, поищите там-же

Страница 131 из 136 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •