Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
В целом, Вы правы. Но это касается только серверной части. Здесь нужно разделять быстродействие прикладных программ, исполняемых сервером, и быстродействие визуализации – кода JS, исполняемого графическим клиентом. Скорости исполнения этих задач почти не связаны между собой.

Быстродействие серверной части.
Фактическое время и период выполнения прикладных задач сервера можно посмотреть через диагностический порт 31550 (более подробно в справке в разделе «Как получить диагностическую информацию среды исполнения»).
Добрый день!

M05/09 02:20:53.494 N=3692 A=1065 O0=46(3004,e46) U0=1389(100,100,115)(10,6,18)(,0,4,8) U1=1390(100,100,109)(0,0,3)(,0,0,1) HR=1(60) M=21280Kb L=2045Kb

M05/09 02:21:03.521 N=3957 A=1161 O0=49(3004,e49) U0=1489(100,100,115)(10,6,18)(,0,4,7) U1=1490(100,100,109)(0,0,3)(,0,0,0) HR=1(60) M=21280Kb L=2045Kb

M05/09 02:21:13.547 N=4222 A=1256 O0=53(3003,e53) U0=1589(100,100,115)(10,6,18)(,0,4,7) U1=1589(100,100,109)(0,0,3)(,0,0,0) HR=1(60) M=21280Kb L=2044Kb

Вот строчка диагностической информации из моего проекта. Правильно ли я понимаю, что исходя из параметра U0 при заданном времени цикла 100мс реальное максимальное время выполнения одного цикла не превышает 18мс? Параметр U0 постоянно увеличивается, прибывая на 100 циклов каждые 10 секунд, что соответствует времени выполнения 100мс одного цикла. В данном случае я ничего не оптимизировал и все задачи крутятся в основной. А что означает параметр U1? Это время выполнения чего?