Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru. Прикрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР, ПРМ, маркировки термопар и версии прошивок ПР и ПРМ.
Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru. Прикрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР, ПРМ, маркировки термопар и версии прошивок ПР и ПРМ.
И таки выявилась проблема -связка ПР200 и модуль ПРМ220/3, в ОЛ 1.23.295 и с прошивками ПР200 - 2.31 и ПРМ-1.07 всё работает, а ОЛ 1.23.299 с прошивками 2.32 и 1.09 работает не стабильно - аналоговые входы с периодичностью несколько секунд вываливаются в ошибку. Входы ПРМ сконфигурированы на измерение сигнала термопар ТХА. Проект прикрепляю - был когда-то создан в стареньком ОЛ, по-тихоньку развивался, сейчас почистил - удалил всё лишнее что отвлекает внимание, проверил что проблема осталась.
При подключении термосопротивлений сразу показывается температура?
Буфер обмена02.jpg
Добрый день, имеется ПР102 в связке с ПРМ-3 (слот 2, первый занят ПРМ-2). Все приборы на 220В. Примерно раз в час отваливается связь между приборами (ПР102 и ПРМ-3), судя по переменной статуса.
Также отваливаются на несколько секунд 2 ТС pt1000, которые по двухпроводной схеме подключены на 1 и 2 вход, что очень критично.
Версия лоджика 2, последняя, как и прошивки для приборов.
Что можно сделать?
Я предлагаю с этого начать: https://owen.ru/product/bsf
В смысле и для ПР и для ПРМ применить.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А версия прошивки ПРМ-3 последняя?
3 года назад мы наставили на котельных ПР200 с ПРМ-3 штук 20 и из них 2/3 пришлось менять на 8А с заменой программы в ПР200. 3 месяца назад увидел, что вышла новая версия прошивки для ПРМ-3. Сменил прошивку в ПРМ-3, что глючила и снята с объекта и поставил в нашу котельную на тестирование. За 3 месяца не было не одного глюка.
Последний раз редактировалось Ruslanadm; 14.04.2023 в 10:54.