Здравствуйте.
При перепрошивке ПЛК-150УМ с версии 2.14 на версию 2.17 (с облаком) отключили свет. Теперь ПЛК молчит. Горит светодиод питания.
Есть варианты оживления?
Здравствуйте.
При перепрошивке ПЛК-150УМ с версии 2.14 на версию 2.17 (с облаком) отключили свет. Теперь ПЛК молчит. Горит светодиод питания.
Есть варианты оживления?
После подключения к "железному" ком порту удалось перепрошить.
Только Кодесис 2.3.9.41 ни в какую не хочет видеть ПЛК через RS-232.
Таргет 2.12
Параметры связи как в РЭ по умолчанию 115200.
Год назад этот ПЛК норм шился через ЮСБ переходник, сейчас даже через железный СОМ не хочет в кодесис работать.
Через изернет пинг есть 10.0.6.10 1 мс. Но кодесис молчит
Отключаю кабель , связи нет
Пытаюсь прочитать программу с плк из кодесис, пишет сервис 47 ошибка 80.
может начнете с прочтения документации
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Так прочитал уже все что нашел и на форуме и на яндексе
ну и что читали? Как устанавливать соединение с плк из КДС, в меню Параметры связи заходили хоть раз?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Заходил.
Создавал и для 232 и для ТСР новые соединения. Удалял лишние чтоб не путались. Молчит КДС как рыба об лёд.
Может вин7 64 что то с правами доступа ? Уже не знаю куда копать
На другом компе с ХР поставил КДС , те же ошибки. Связи нет
ПЛК нормально шился в прошлом. Потом его для опытов студентам давали, чет там экспериментировали.
Так уж прошил по новой. Всё одно по кругу
ну и где скрин что там у Вас наконфигурировано
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Добрый день
День второй, подключение ПЛК150 выпуск 2014г прошит 2.17.0 (облако) к кодесис 2.3 2.3.9.41
После продолжительных танцев с бубном решил воспользоваться советом capzap о внимательном прочтении доков.
Правильный порядок подключения
1. Запускаем КДС
2. Подключаем к ПЛК кабель КС-1 и TCP/IP (при необходимости)
3. Включаем в сеть питание ПЛК (ничего руками нажимать не надо!!! только смотреть), манипуляции стоп/пуск во время сеанса подключения приводят к зависанию портов в виндовс.
4. Создаем в КДС пустой проект , язык ST. Ставим в нижнем окне ;
5. Жмем "онлайн" и в параметрах связи удаляем все параметры.
6. Создаем новый параметр СОМ RS-232 скорость 115200 без четности 1 стоп бит. ОК.
7. Убедитесь что в windows не запущены программы мешающие работе выбранного COM порта!!!!
8. Жмем онлайн - подключение.
9. Наслаждаемся работой ПЛК и КДС ))))
Для подключения ТСР порядок аналогичный. Главное точно знать айпи ПЛК.
Проведение экспериментов с программами показывают следующее
Ошибка связи #0 а также сервис 47 ошибка 80 возникают при конфликте с портами, когда КДС и windows пытаются залезть в один порт.
Использование кабелей ТСР кроссового и обычного --- равнозначно. Работает и с тем и тем.
Переходники юсб-ком работают норм. Кроме перепрошивки ПО.
Если при запуске перепрошивки ПЛК по каким либо причинам коннект не прошел, зависание Plug and Play win 7 гарантировано. Спасает только перезапуск виндовс.
Читаем внимательно доки. Делаем все по порядку и не спеша.
capzap респект )
Всем удачного рабочего понедельника ))