Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 103 из 103

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #101
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  2. #102
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gamm Посмотреть сообщение
    Доброго дня, у меня такая проблемка возникла
    ТРМ 1033-00.00 определяется компьютером как unknown device (драйверы для этого устройства не установлены) , соответственно конфигуратор его не видит и не
    дает его программировать.
    Файл с драйвером устанавливал с сайта
    проблем в установке не было (ничего не ругалось)
    стоит WINDOWS 7.
    я так предполагаю что у меня проблема с драйверами
    У меня аналогичная ситуация, только стоит WIN 10.
    Найти комп с WIN 8 - нереально.
    Вопрос для группы "КИП": - где найти драйвер для WIN 10?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Драйвер.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	200.4 Кб 
ID:	49126
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 17.05.2020 в 14:15.

  3. #103
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    Регистрация
    23.07.2014
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fgeorgiy58 Посмотреть сообщение
    Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
    !!! Может кому то поможет эта история.
    Проблема описана в предыдущем посте.
    Поехали:
    1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
    2. ....
    3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?u...plc1xx_new.zip
    распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
    4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО .......
    К сожаления, на моей WIN10 и этот способ не работает.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Драйвер ПЛК.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	170.2 Кб 
ID:	49128

Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02