Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Кувалдой можно и наковальню перегрузить. Так что RS цепочки всегда и везде!
Инструкция МУ210-402 в части тех. характеристик гласит: ток коммутации 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cosφ > 0,4). И никаких упоминаний RC-цепочек.
Коммутируемая нагрузка: в момент срабатывания катушки контактора 90 ВА (cosf=0,75), при удержании 7,5 ВА (cosf=0,3). Нагрузка используется при 220 В.
И это мы называем кувалдой?

И таки присоединюсь к вопросу об интеграции RC-цепочек. Цена ценой, но надёжность важнее.