Выше была ссылка на вариант обхода ограничений конфигурации с использованием STRINGов.
Либо через библиотеку, посмотрите здесь
День добрый. Да както я просмотрел - спасибо! - буду пробовать
Добрый день! Подскажите, умеют ли МВ-210-202 и 212 подсчитывать количество и чатоту ТТЛ импульсов? Судя по РЭ они относятся к уровню логического нуля, отсюда и вопрос.
Добрый день! Нет.
Продукт менеджер направления СПУ
Здравствуйте, столкнулся с проблемой конфигурирования модуля МВ210-101 версия ПО1.1.5. При конфигурировании 1 входа на Pt100 после перезагрузки прибора через конфигуратор или просто скинув питание - сбрасываются настройки конфигурирования входа! Пишет что датчик отключен. При этом сетевые настройки сохраняются и не меняются. Этаже ситуация повторяется и на МУ210-502.
В чем может быть причина?fefe.PNG
Уточните, эти модули в сети?
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Вопрос закрыт! В Codesys есть функция конфигурирования модулей ввода и вывода, от туда новые параметры и прилетали на блок! Я об этом не знал
Именно об этом я и спросил, в сети ли модули. У контроллера приоритет и он перепишет любые настройки
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав