    По умолчанию не смог найти, возможно было

    как сгладить (фильтровать) сигнал с аналогового выхода

    пока придумал только так, но чтото не очень, какие есть варианты
    Фильтр.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    как сгладить (фильтровать) сигнал с аналогового выхода

    пока придумал только так, но чтото не очень, какие есть варианты
    Фильтр.png
    А где аналоговый выход и зачем его фильтровать? или это ПР114?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Немного непонятно построена фраза.
    Либо Вы имеете ввиду "сигнал с аналогового ВХОДА"
    либо "сигнал на аналоговом ВЫХОДЕ" ?
    Если все-таки вход имеется ввиду, то время фильтрации в его свойствах задается.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    извините, конечно речь идет о входах

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    не знаю как происходит фильтрация при настройках входа
    значение все равно прыгает
    возможно выборка значений производится с заданным интервалом
    что не исключает фиксацию бросков приходящихся на момент считывания

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    не знаю как происходит фильтрация при настройках входа
    значение все равно прыгает
    возможно выборка значений производится с заданным интервалом
    что не исключает фиксацию бросков приходящихся на момент считывания
    Если проблема не устраняется настройкой фильтра в свойствах входа, то поставьте вот этот макрос.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl FILTR.owl (2.38 Мб, Просмотров: 26)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Что у Вас за датчик такой, раз фильтрация не помогает?
    Если время фильтра поставить 1-2 сек. по любому амплитуда "бросков" должна уменьшиться.
    И как кстати количественно эти броски выражаются?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Фильтрация из настройки порта помогает
    но раз через раз скачки есть
    я хотел какую не какую зависимость от предыдущих значений

    макрос посмотрел. насколько понимаю берется среднее арифметическое из заданного количества последних измерений

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Вот я когда-то выкладывал, среднее арифметическое из тысячи значений:

    Среднее арифметическое.PNG

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    У меня есть мощный макрос скользящей средней MAVGTC.
    Оттачивал их в течении полугода наверное)
    Входы:
    τ - время усреднения
    dt - время программного цикла в секундах (для небольших программ - 0,001)
    input - вход фильтруемой величины
    Выходы:
    Out - выход отфильтрованной величины


    Первое время после включения прибора фильтрация гораздо слабее, чем задано. Это так нужно, чтобы если у вас в начале работы какая либо величина оказывается считанной нулем (или любым другим некорректным значением), не было длительного выхода на её среднее значение.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg mavgtc.jpg (268.6 Кб, Просмотров: 47)
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 19.10.2017 в 20:01.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 17:38
  2. найти Fb
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 15:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •