  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Изначально проект делался нв 1.8, потом для опытов была взята вторая ПР и на ней проверялись варианты как с ОЛ1.8 так и с ОЛ1.9.
    Получается на двух ПР200 одинаковое поведение?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    последние цифры какие, после восьмерки и девятки?
    1.8.93.7745
    1.9.141.11543

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Получается на двух ПР200 одинаковое поведение?
    Да, единственное объяснение получается то, что ПР не понимает того что ей отвечает ТРМ. Меня смущает длинна ответа ТРМ ПРке, 19 байт, не длинновато ли для одной переменной типа float?

    Я в данный момент мучаю вот эти два проекта
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 1.8.owl (459.6 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: owl 1.9.owl (435.7 Кб, Просмотров: 6)

  4. #34

    По умолчанию

    Ответ ТРМ ПК выглядит так 40 03 08 41 D8 CF 00 44 75 20 00 F4 , Если отбросить адрес , функцию, контрольную сумму, то поучится это [40 03] {08 41 D8 CF 00 44 75 20} [00 F4] 8 байт, но тут запрашивается 4 регистра то есть 2 числа формата float
    а ответ ТРМ ПР выглядит так :40030441CF0700A2 CR LF, и если отбросить лишнее, то получится это [:4003]{04 41 CF 07} [00A2] [CR LF] 4 байта, 2 регистра, 1 число формата float, вроде все правильно, но что то не так

  5. #35
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Да, единственное объяснение получается то, что ПР не понимает того что ей отвечает ТРМ. Меня смущает длинна ответа ТРМ ПРке, 19 байт, не длинновато ли для одной переменной типа float?

    Я в данный момент мучаю вот эти два проекта
    сможете послать с ПРки не в трм а на ПК в симулятор слейва, тогда выбор кто виноват еще конкретнее станет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Ответ ТРМ ПК выглядит так 40 03 08 41 D8 CF 00 44 75 20 00 F4 , Если отбросить адрес , функцию, контрольную сумму, то поучится это [40 03] {08 41 D8 CF 00 44 75 20} [00 F4] 8 байт, но тут запрашивается 4 регистра то есть 2 числа формата float
    а ответ ТРМ ПР выглядит так :40030441CF0700A2 CR LF, и если отбросить лишнее, то получится это [:4003]{04 41 CF 07} [00A2] [CR LF] 4 байта, 2 регистра, 1 число формата float, вроде все правильно, но что то не так
    Так все эти посылки не ASCII, я уже запутался с чем мы боремся с правильным форматом или с тем что ПР200 не работает в режиме ASCII, с Вами через TeamViewer можно связаться?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Так все эти посылки не ASCII, я уже запутался с чем мы боремся с правильным форматом или с тем что ПР200 не работает в режиме ASCII, с Вами через TeamViewer можно связаться?
    Это данные из логов программ, видимо они сами переводят из ASCII в HEX. У меня нет TeamViewer, да и компьютер на котором производится работа с ПР не подключен к сети. Политика руководства

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    сможете послать с ПРки не в трм а на ПК в симулятор слейва, тогда выбор кто виноват еще конкретнее станет
    Попробовал, так же как и с ТРМ, обмен данными идет, а на экране Нули

  9. #39
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    ПР-ТРМ
    Receive Count: 17
    REC: :400310090002A2 CR LF
    Receive Count: 19
    REC: :40030441CF0700A2 CR LF
    Slave ID: 64
    когда писали этот текст на экране трм были эти показания - 25,87841796875?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Попробовал, так же как и с ТРМ, обмен данными идет, а на экране Нули
    В архиве 2 эмулятора для Slave и Master. Схема следующая: ПР200 порт RS(Master ASCII)-->AC4 или любой USB-RS485 преобразователь--> ПК(запускаем Modbus Slave, Connection, выбираем №COM преобразователя, режим ASCII и настройки как у ПР200 (четность и все остальное), затем Setup там выбираем номер слейва куда мы обращаемся из ПР200 выбираем адресацию и кол-во регистров, далее пробуем изменять значения в соответствующих ячейках и смотрим изменения на экране ПР200, так же смотрим лог обмена Display-->Communication, картинку обмена сюда.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ПО.RAR (1.50 Мб, Просмотров: 8)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. МВА8 + MasterOPC, протокол Modbus
    от LVS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:28
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 23:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •