Тема: Проблема использования ПЛК150 + СП307

  1. #1

    По умолчанию Проблема использования ПЛК150 + СП307

    Добрый день! Прошу помощи в решении проблемы или принятии решения по выходу из ситуации.
    схема сеть.jpg

    на фото предполагаемая конфигурация системы.

    Были приобретены ПЛК 150I-M, СП307Б, модуль веса Seneca.
    В процессе написания проекта обнаружилось потеря связи между ПЛК и СП307 при наличии модуля TCP в программе
    контроллера. Как побороть ошибку не знаю, что то подсказывает что проблема в ПЛК150, см. видео.
    Решил посмотреть работу панели как slave устройства а плк master. Как видно из фото единственное подключение пригодное для меня
    это плк rs232debug, панель порт plc, для чего и был приобретен кабель КС2. Такая связка не захотела работать. Может где то и написано но узнал я от техподдержки что у ПЛК150 порт RS-232 debug умеет только ASCII а у панели в режиме slave порты только RTU. Вот такая ирония судьбы.
    Техподдержка фирмы "ОВЕН" не смогла предложить хоть какой то выход из ситуации. Поэтому прошу помощи у всех кто может .
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    забыл
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.16.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:25:24 Nov 11 2016
    MAC 6A:77:00:FF8:1B
    IP 192.168.100.41
    GATE 192.168.100.250
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 09
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0f

  3. #3

    По умолчанию

    А вы исходя из каких соображений решили использовать ПЛК150 ? Почему не выбрали ПЛК110 [М02] ?

  4. #4

    По умолчанию

    ПЛК150 наиболее подходил "подходит" для моей задачи, если верить написанному в документации. Мне еще нужно как раз 4 термопары ТХА зацепить, вот и съэкономил .
    Считал что за много лет производства все или почти все проблемы пофиксены, смотрел, вроде и прошивки новые "недавно выходили".

  5. #5

    По умолчанию

    Форум надо было читать. Про эти ПЛК150, ПЛК154 на форуме писано переписано.

  6. #6

    По умолчанию

    Тема закрыта. Благодаря техподдержке получилось сгладить эффект до приемлемого.
    Спасибо Masteri.

  7. #7

    По умолчанию

    Поделитесь как вышли из положения...?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Не сколько раз на 150 сталкивался, с потерей связи по RS232 Debug из-за аккумулятора, после замены проблема исчезает, посмотрите в модуле Statistic может Ваш аккумулятор уже помер.

Похожие темы

  1. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  2. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:35
  3. Проблема с прошивкой ПЛК150
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:56
  4. самонагрев плк150 и проблема CjС
    от antonsaitov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 16:27
  5. проблема с ПЛК150
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 22:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •