Тема: ПЛК110+OPC Codesys

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110+OPC Codesys

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста!
    Что не правильно, не соединяется по TCP!!!
    пинг есть, а соединение не устанавливает.
    Настройки контроллера:
    10.0.6.10
    255.255.255.0
    10.0.6.1

    настройки компа
    10.0.6.100
    255.255.255.0
    10.0.6.1

    в чем может быть проблема?
    комп с контроллером соединен не на прямую, а через fl switch sfnt 16 tx, в принципе когда подключаю на прямую ноут с теми же настройками - картина та же.... иногда после перезагрузки контроллера происходит соединение.......
    как добиться стабильного соединения, мне надо еще через описи с него данные брать?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar End.rar (205.2 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось Ivan K.; 14.05.2017 в 15:27.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    а что выступает как 10.0.6.1??? Попробуйте маску сети изменить на 255.0.0.0, ну и порт посмотрите не закрыт ли у вас на компе. Плюс проверьте что выбрано в качестве соединения TCP/Level 2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uniqum Посмотреть сообщение
    а что выступает как 10.0.6.1??? Попробуйте маску сети изменить на 255.0.0.0, ну и порт посмотрите не закрыт ли у вас на компе. Плюс проверьте что выбрано в качестве соединения TCP/Level 2
    Разницы нет что выступает как 10.0.6.1, здесь должен быть прописан шлюз, но так как подключение происходит в одной сети, то шлюз здесь никакой роли не играет.
    ---
    У меня недавно была проблема с ПК, был закрыт 1201 порт (если правильно номер помню), заняла его другая программ (adobe) и к ПЛК соединиться невозможно было, это конечно тупость, но пришлось освобождать порт. Попробуйте с другого ПК подключиться.

  4. #4

    По умолчанию

    проверю порт.
    TCP- второго уровня - 100%
    Пробую и так с двух компов.

    Вчера выяснил, после перезагрузки (сброса питания с контроллера) - первый раз соединяется без проблем, потом по нарастающей пока вообще не перестаёт соединятся!

  5. #5

    По умолчанию

    с портом всё ок!(

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Попробуйте увеличить время цикла до 10 мс и Framing time-5ms программма то большая..

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо всем за советы.
    Проблема решилась частично, все заработало но только по 1200 порту (кдсному порту). Почему-то по 502 - который на на TCP висит для соединения OPC - работать не хочет.
    Основная проблема оказалась, что кабель Ethernet лежал вдоль всех возможных силовых кабелей!!!!!

Похожие темы

  1. ПЛК110+ОРС CodeSYS+МастерСкада
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 12:27
  2. Отладчик программы codesys v2 плк110
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 14:48
  3. ПЛК110 и CoDeSys v.3
    от kosmas в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:10
  4. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 18:02
  5. OPC CodeSys+ПЛК110 глобальные перменные
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 16:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •