Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПР200 - Master сети

  1. #1

    По умолчанию ПР200 - Master сети

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, для чего предназначено поле ввода Статус на картинке.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, для мониторинга состояния связи с подчиненным устройством.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, для мониторинга состояния связи с подчиненным устройством.
    И каким образом этот мониторинг можно осуществлять ? Вбил я в это поле имя Связь с ПЧ, а дальше что ?

    На той картинке есть еще поле для ввода Опрос:. Туда что надо ввести ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.04.2017 в 18:31.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Вбил я в это поле имя Связь с ПЧ, а дальше что ? На той картинке есть еще поле для ввода Опрос:. Туда что надо ввести ?
    Если "1" - связь есть. В "Опрос" ничего не ставить, если поставить переменную, то если она в "0" - связыватьтя с этим адресом не будет. Для каждой переменной есть еще собственный выключатель. Если ничего там не ставить, то по изменению переменной передает.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Если "1" - связь есть. В "Опрос" ничего не ставить, если поставить переменную, то если она в "0" - связыватьтя с этим адресом не будет. Для каждой переменной есть еще собственный выключатель. Если ничего там не ставить, то по изменению переменной передает.
    2 ПР200 + СМИ2. 1-мастер. По умолчанию СМИ2 изменялась раз, грубо в 10 сек, после того, как поставил блинк в 0,5 сек и выставил блинк в запись, показания на СМИ стали нормально отображаться. По изменению тормоза. Может только у меня?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    2 ПР200 + СМИ2. 1-мастер. По умолчанию СМИ2 изменялась раз, грубо в 10 сек, после того, как поставил блинк в 0,5 сек и выставил блинк в запись, показания на СМИ стали нормально отображаться. По изменению тормоза. Может только у меня?
    Мало данных, много ли регистров передается по сети, какие скорости, настройки в сетевом интерфейсе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Мало данных, много ли регистров передается по сети, какие скорости, настройки в сетевом интерфейсе.
    Три сетевых сетевых переменных ИНТ. Скорость 9600. Только с СМИ тормоза (на экране ПР200 изменение есть, а СМИ не обновлялось), но выкрутился с блинком. Теперь норм.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    СМИ2 изменялась раз, грубо в 10 сек. По изменению тормоза.
    Так не бывает, тут явно конфликт в настройках периода опроса у мастера и времени отклика у слейва. Мастер видимо посылает когда еще не кончился ответ предыдущего, и посылка впустую. А блинком заставляете посылать вне очереди, и посылка проходит.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.04.2017 в 10:54.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Так не бывает, тут явно конфликт в настройках периода опроса у мастера и времени отклика у слейва. Мастер видимо посылает когда еще не кончился ответ предыдущего, и посылка впустую. А блинком заставляете посылать вне очереди, и посылка проходит.
    Ну может быть и так. Проверить опросы онлайн не знаю как, а подстраивать и перезаписывать, потом проверять... Блинком получилось менее напряжно.

Похожие темы

  1. ПР200 работа в сети
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •