Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подключение импульсного сигнала от водомера

  1. #1

    По умолчанию Подключение импульсного сигнала от водомера

    На объекте установлен водомер с частотным выходом. Частота прямо пропорциональна скорости потока. Чем больше частота, тем выше скорость.
    ПЛК должен считывать частоту (0-1000Гц) и преобразовывать её в 4 выходных сигнала 4-20мА. 0Гц - 4мА, 1000Гц - 20мА.
    Есть 2 вопроса:
    1. Как можно физически подключить расходомер ко входу ПЛК160?
    2. Сможет ли ПЛК160 посчитать количество количество импульсов при 1000Гц?

    Лист инструкции к водомеру:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Лист1.jpg 
Просмотров:	549 
Размер:	281.7 Кб 
ID:	30566
    Последний раз редактировалось SmartRnd; 14.04.2017 в 16:13.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    А если требуется 4 выхода?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Физическое подсоединение зависит от типа конфигурирования входов ПЛК. Либо они в режиме PNP тогда подключаете как на рисунке ПАССИВ-ПОЗИТИВ, или NPN тогда как ПАССИВ-НЕГАТИВ с вашего рисунка. Подключать надо на БЫСТРЫЕ входа, тогда должно потянуть по частоте.
    А Вам точно нужен именно расход, а не количество?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    на ПЛК160 http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk160/opisanie написано же быстрые входы счетчики до 10кГц , так что с 1 кГц проблем быть не должно
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  6. #6

    По умолчанию

    Мне нужно добавлять реагент в напорную трубу d=200. Его количество зависит от объема/сек (от расхода).

    Если конфигурировать в режиме PNP, то подключение будет таким?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Импульс1.JPG 
Просмотров:	569 
Размер:	8.7 Кб 
ID:	30574

    P.S. Понимаю, что задаю глупые вопросы, но подключать устройство с открытым коллектором буду впервые, а оно стоит под 100тр.

  7. #7

    По умолчанию

    Совсем нет.
    На сайте есть схема подключения. Грубо +24 к S/S, DIx к коллектору вышего расходомера, эмитер расхожомера на -24.
    Ну и работать с быстрыми входами в Вашем случае надо через модуль счетчика.

  8. #8

    По умолчанию

    Правильно?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Импульс2.JPG 
Просмотров:	459 
Размер:	10.7 Кб 
ID:	30575

  9. #9

    По умолчанию

    Где ты на дискретных входах клемму COM нашел. Ты что собрался водомер к дискретному выходу ПЛК подключать ? Спалишь выход водомера с тебя спустят последние штаны и уволят без выходного пособия.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-04-14_191250.png 
Просмотров:	425 
Размер:	1.9 Кб 
ID:	30576  
    Последний раз редактировалось IVM; 14.04.2017 в 19:17.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  3. ПР110 - возможно ли создать аналог Импульсного реле
    от Aleks73 в разделе Программируемые реле