Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПЛК110. Потребовалось ввести оперативно регулируемую задержку. Как реализовать?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110. Потребовалось ввести оперативно регулируемую задержку. Как реализовать?

    Все привет.
    Имеется ПЛК110-60. Работает автономно без скад и внешних блоков.

    Заказчик хочет ввести оперативную регулировку времени работы одного из вибраторов.
    Типа, чтобы у оператора была ручка и он мог ее по ходу работы регулировать.

    Аналоговых входов, куда можно было бы завести переменный резистор,
    у ПЛК110-60, насколько я понимаю -нет.
    Как вариант, видится на один из выходов подключить внешнее реле времени,
    которое и будет вертеть оператор.

    Но может есть более простое решение ? Что посоветуете ?

  2. #2

    По умолчанию

    Модуль аналогового ввода и УЗС1, или СМИ1.

  3. #3

    По умолчанию

    А дискретные входы свободные есть? Сколько?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А дискретные входы свободные есть? Сколько?
    Намекаете на ступенчатую регулировку ? Штуки 4 помоему есть.
    Но это 16 градаций всего, да и какой-то пакетник наверное использовать придется.

  5. #5

    По умолчанию

    Самый простой вариант: Ручной энкодер (нужны два свободных входа, желательно из быстрых).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Модуль аналогового ввода и УЗС1, или СМИ1.
    Спасибо за совет, но кучеряво выходит.

    Глянул цену только на УЗС1 - от 5900.
    Модуль аналогового ввода даже смотреть не стал.

    СМИ1 - 5600, ну возможно. Изучу что она может.
    Насколько я понимаю, она прям к ПЛК по модбасу подкючается ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Кнопки больше-меньше, для отображения СМИ2!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Бинкевич Игорь , Спасибо за сответ.

    Быстрые входа есть. Пример энкодера можете дать ?
    Разве он позволит задавать конкретное значение, хоть примерно ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Кнопки больше-меньше, для отображения СМИ2!
    Спасибо! Отличный вариант! Серьезно рассмотрю.
    Если СМИ-1 не будет иметь радикальных преимуществ,
    типа возможности регулировки нескольких параметров (мало ли что заказчику в дальнейшем в голову стукнет).

  10. #10

    По умолчанию

    В данном случае проще показать на примере: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25591

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 251 сделать временную задержку
    от pan1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:34
  2. В CoDeSys v2 не получается ввести время в миллисекундах
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:56
  3. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •