Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПР110 возможности входов

  1. #1

    По умолчанию ПР110 возможности входов

    Здравствуйте!
    Поясните разницу между обозначением входов ДФ И Д
    Данные в описании разнятся, обратился в тех поддержку ОВЕН - подтвердили, что данные разнятся, взяли таймаут.
    Время поджимает, хочу понять если я закажу входы ДФ, то будут они работать на 24VDC или нет?
    В описании сказано, что для постоянного и переменного тока 110\220 вольт
    А 24VDC будет работать?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А на 110\220 постоянного тока будут?

  4. #4

    По умолчанию

    Вы читать умеете?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы читать умеете?
    Я читать умею, а вы внимательно топик прочли?
    Вы мне ссылку даете, там 2 таблицы
    № 2.2 для Д и №2.3 для ДФ
    так вот в таблице 2.2, той что для Д - есть пункт Напряжение питания дискретных входов, В
    В таблице 2.3 ой что для ДФ этот пункт отсутствует
    Отсюда вопрос - можно постоянным напряжением 24 вольта питать или нет?
    Вроде как постоянным напряжением 110\220 можно питать

  6. #6

    По умолчанию

    Эээээ А что такое - напряжение питания дискретных входов?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Эээээ А что такое - напряжение питания дискретных входов?
    Я думал раз вы отвечаете в ветку, то знаете ответ на этот вопрос.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Я читать умею, а вы внимательно топик прочли?
    Вы мне ссылку даете, там 2 таблицы
    № 2.2 для Д и №2.3 для ДФ
    так вот в таблице 2.2, той что для Д - есть пункт Напряжение питания дискретных входов, В
    В таблице 2.3 ой что для ДФ этот пункт отсутствует
    Отсюда вопрос - можно постоянным напряжением 24 вольта питать или нет?
    Вроде как постоянным напряжением 110\220 можно питать
    Не питать входа, а подавать управляющее напряжение. Если питающее напряжение 24 в., то и управляющее напряжение 24 в., а для питающего напряжения 220 в. и управляющее напряжение 220 в.
    Снимок.PNG
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 06.04.2017 в 00:33.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Не питать входа, а подавать управляющее напряжение. Если питающее напряжение 24 в., то и управляющее напряжение 24 в., а для питающего напряжения 220 в. и управляющее напряжение 220 в.
    Снимок.PNG
    Еще больше запутался...

    1) Что имеется в виду под питающим напряжением?
    То напряжение, которое подается на контакты 1,2 реле? или то напряжение, которое подается на контакты входов\выходов?
    2) Если я хочу питать входы\выходы 24VDC ? то выбирать нужно ПР110 24. 8Д а не ПР110 220. 8ДФ ?

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. На дискретном входе ПР стоит оптопара. Задача входного напряжения зажечь светодиод этой оптопары. Соответственно для каждого входного напряжения свои рассчитанные гасящие сопротивления. Поэтому если Вы на вход, рассчитанный на 220В подадите напряжение 24В. просто не хватит тока, чтобы зажечь светодиод. А если наоборот на 24В вход подадите 220В, тока будет слишком много и светодиод загорится только один раз на очень короткое время(Вы даже можете не успеть заметить) и замолкнет навеки.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  2. ПР110-220, а именно - помехозащита входов 220В.
    от Михаил А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 20:12
  3. Быстродействие входов ПР110
    от Terrano1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 23:38
  4. Возможности входов МВ110
    от drvlas в разделе Мх110
    Ответов: 12