Рвануть угарный газ не может, он может отравить. И разрежение в дымоходе и в помещении котельной - не одно и то же.
Рвануть угарный газ не может, он может отравить. И разрежение в дымоходе и в помещении котельной - не одно и то же.
А про естественную вентиляцию в котельной не забыли? Решетки вместо окон. Там если и будет разница, то 0,00000...
Вы путаете дутьевой вентилятор с дымососом. Дутьеаой нагнетает воздух в горелку.
А приточная вентиляция присутствует, а как же без нее. Нередко даже с подогревом. И решетки не вместо окон, а вместе с окнами. Площадь остекления тоже регламентирована. Не помню, сколько процентов от площади стен.
Но разрежение в помещении все равно имеет место. Летом засасывает тополиный пух.
Так может это сквозняк - в одном месте убывает ,в другом прибывает ...
электронщик до мозга костей и не только
Если важно именно разность давлений, то нужно и брать именно преобразователь разности давления, например:
http://www.aplisens.by/catalog/item/pr-28
Господа ,спасибо за советы,думаю тему можно закрыть .Я получил определенные знания благодаря Вашим советам.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.