    Question Вопрос по трм101

    Значение температуры заданное 122град, а действительное держится около 155град. В чем может быть проблема? в настройках? индикатор AL мигает, а температура не спадает. Думаю если бы просто не было сигнала с прибора на отключение нагревателя, то температура росла бы и росла, а тут держится. Выручайте.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. AL миганием показывает выход регулируемой величины за заданные пределы.
    Какой у Вас тип выхода и как ведут себя индикаторы К1 и К2.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    трм101-тр. индикатор к2 горит постоянно

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Не сочтите за назойливость, но Вы сначала дайте полную картину.
    1. Какой у Вас тип выхода на ТРМ?
    2. К какому выходу подключена нагрузка 1 или 2?
    3. Через что подключены ТЭН?
    4. Каково состояние ВСЕХ индикаторов?
    5. Какие настройки, отличные о ПО УМОЛЧАНИЮ Вы делали.
    6. Настраиваете новый прибор, или он работал и вдруг...?

    Без этого будет просто гадание. Может Вы просто перепутали режим нагревателя и холодильника, может ТТР прогорела, может в режим СТОП перешли (частенько на них бывает) и пр.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    прибор работал работал и все было хорошо, но потом вот такая фигня началась.
    из индикаторов горят только К2(постоянно) и мигаел AL.
    я его не устанавливал, все уже работало. Останавливать оборудование пока нельзя, на таких температурах пока работает. Я вот и думал может кто сталкивался.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. Вы очень оригинально отвечаете на вопросы. Из 6 поставленных, только на 4 и 6.
    С таким раскладом по прежнему только гадать. Но попробую ещё раз погадать.
    Предположим:
    Обычно всё же для регулировки используют выход 1. И предположим что он релейный. Раз нагреватель ТЭН - обычно используется или ТТР (твердотельное реле) или пускатель.
    Исходя из этих условий начинаем гадать:
    1. Индикатор СТОП не горит - значит идёт регулировка (работа ТРМ).
    2. Индикатор К1 не горит. Значит выход должен быть отключен. Но нагрев почему то идёт.
    3. Отцепляем нагрузку от выхода, прозваниваем контакт, если он замкнут - залипли контакты реле, такое бывает при использовании пускателей особенно.
    Или (не отцепляя) промеряем напряжение на вторичном исполнителе, входе ТТР или катушке пускателя. Если напряжение есть - опять же делаем вывод о залипании выходного реле. Меняем выходное реле или ТРМ целиком (обычно).
    4.Если на катушке пускателя напряжения нет, а нагрев идёт - проверяем уже напругу на исходящей СИЛОВОЙ части пускателя. Если она есть - залипли контакты пускателя - слегка пинаем пускатель, в попытке расцепить контакты, если не помогает - меняем или чистим.
    С ТТР аналогично - только если есть напруга насквозь, пинать и чистить её бесполезно. И кстати на ТТР обычно (почти всегда) есть индикатор сработки, можно ориентироваться и на него. Если не горит, а через него проходит - КИРДЫК.
    Вот такое гадание вслепую. Может чем и поможет.
    Извиняюсь, если много написал. Но без дальнейшей диагностики, согласно этому и предыдущему посту - бессмысленно гадать.
    А насчёт сталкивался - да тыщу раз, и причины далеко не всегда одинаковы.
    Наиболее распространённая причина - операторы натыкивают кнопки при изменении уставки и переводят в режим СТОП.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ТРМ101
    от STA$ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:45
  2. вопрос по трм101
    от Zev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:49
  3. вопрос по трм101
    от Vitaly0806 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 08:43
  4. ТРМ101
    от lesreka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •