Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги!
Проблемы с подключением к модулю МВ110-24.8АС через контроллер.
Из конфигуратора все данные считываются, измерения по каналам тоже. Из мастерскады модуль в вечном отказе. Настройки связи идентичны подключению через конфигуратор, индикатор RS-485 на модуле мигает с заданной частотой опроса, но измерений по каналам нет и всегда Отказ = true.
Есть у кого-нибудь советы?
1.jpg
Разобрался + сегодня подтвердила письмом ТП. Модули 8АС отличаются по регистрам от 8А, в шаблонах мастерскады есть только 8А. Создал базовые модуль и каналы - все заработало.