укажити версию ПО контроллера или версию среды из которой загружаете проект?
укажити версию ПО контроллера или версию среды из которой загружаете проект?
Добрый день, есть такой вопрос по лицензии среды исполнения в ПЛК... Если с лицензией АРМ и клиентов еще более менее понятно, то на какое количество точек рассчитана лицензия ПЛК? Могу ли я использовать всего один ПЛК с 30-40 и более МХ110 и просто выкидывать данные по любому из протоколов на любое другое устройство/сервер/клиент??? Или всё же есть какие то ограничения по точкам, которые надо учитывать при проектировании любого уровня?
Версия ПО - firmware_v5.532
Среда - 1.2.5.9689
Проект был перенесен с версии MasterSCADA 4D 1.1
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
Заранее благодарю за помощь!
Последний раз редактировалось Uncheck; 04.06.2019 в 18:45. Причина: Опечатка
Добрый день. Скиньте проект поглядеть.
Тут лежит.
https://drive.google.com/open?id=16G...2Q3Y7yG11v7Bm0
Понять не могу, почему прописал все по первому каналу - все работает. Как только пытаюсь добавить какой-то параметр для другого канала/датчика - вся группа прописанных каналов переходит в статус "BadOutOfService".
Здравствуйте.
В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?