Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Ну данных у вас немного, тут люди заполняют на 99.9% и работает. В симуляции всё отличается от реала, даже время цикла. На счёт таймеров, (особенно если вы передаёте уставки таймера через целочисленное) проверяйте, там по умолчанию время в миллисекундах, надо везде сделать секунды ( если надо).
С реальными числами, тоже могут быть проблемы, надо правильно расставить байты при передаче по модбас.
Увеличивайте время опроса аналоговых входов и передачи флоатов по сети. Если это температура, то большая частота опроса и не нужна.
Более конкретно можно сказать только, если выложите проект.
Нашел путем сравнения более ранних версий, это было AVG, изменил время вкл/ выкл BLINK c 500 до 1000, да и количество количество измерений наверное было многовато 100))) уменьшил до 10 и все стало работать нормально. Макрос стоял на датчике влажности.

AVG.JPG

Вот только почему оно мешало режиму симуляции так и не понял )) Ну да макрос получается выдавал значение раз в сто секунд, и почему это нарушает ход времени режима симуляции... ?