Цитата Сообщение от Kondor416 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть воздухораспредилитель с двумя катушками 24 В на пневмоцилиндр и два концевых выключателя, мне нужно, чтобы цилиндр сделал ход в одну сторону, потом в другую и все, его положение смотрю концевыми выключателями, но вот незадача, ход цилиндра у меня зацикливается, как в лоджике прописать, что сделал ход в верх и ход в низ и все, а то у меня получается - концевик 1 дает сигнал ход вверх, доходит до второго концевика, дает ход вниз и так по кругу, голову ломал ломал и что то никак(((
И где то, что натворили?
Можно поставить RS-триггер, по окончанию хода в другую сторону с помощью детектора заднего фронта триггер сбрасывается в состояние "0"!
Как один из вариантов, короче, для "нормальных" людей здесь обратная проблема выбора варианта из множества возможных!
Вы вероятно решили кардинально сменить сферу деятельности и это будет ваше первое творение?