Страница 342 из 361 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3411

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Подскажите, как можно реализовать таймер включения и переключения 2 насосов, к примеру одному надо отработать 5 часов, во время отключения, таймер должен встать на паузу, после включения продолжить работать, после истечения 5 часов происходит переключение на другой насос, и со вторым та же история. При этом при переливе и срабатывании аварийной груши, они работают оба

  2. #3412
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StoneCold Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Подскажите, как можно реализовать таймер включения и переключения 2 насосов, к примеру одному надо отработать 5 часов, во время отключения, таймер должен встать на паузу, после включения продолжить работать, после истечения 5 часов происходит переключение на другой насос, и со вторым та же история. При этом при переливе и срабатывании аварийной груши, они работают оба
    Здесь выкладывал таймер с паузой: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Если время работы обеих насосов одинаковое достаточно Т-триггера, если разное, меняйте уставку таймера, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StoneCold Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Подскажите, как можно реализовать таймер включения и переключения 2 насосов, к примеру одному надо отработать 5 часов, во время отключения, таймер должен встать на паузу, после включения продолжить работать, после истечения 5 часов происходит переключение на другой насос, и со вторым та же история. При этом при переливе и срабатывании аварийной груши, они работают оба
    Вариант на 2 насоса (можно изменить), переключение через 5 часов с паузой, с переливом и аварийными входами. 1 Вариант на 2 насоса и 5 часов.jpg
    Наработка считается как Нараб=Часы*10000+Мин*100+Сек.

  4. #3414

    По умолчанию

    Вопрос к знатокам.
    Задача:
    При первом пуске ПР205 записать "дефолтное" значение в переменную (он же привязана к динамическому тексту), а после, когда есть необходимость, изменять переменную с экрана (с динамического текста).
    Задача мною решена, но я сомневаюсь в правильности её решения, а именно:
    iSelChg.pngiSelChg2.pngiSelChg3.pngiSelChg4.png
    1. Насколько правильно, что переменная HMI_Test будет при каждом цикле перезаписываться на экране (она же динамический текст)?

  5. #3415

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам.
    Задача:
    При первом пуске ПР205 записать "дефолтное" значение в переменную (он же привязана к динамическому тексту), а после, когда есть необходимость, изменять переменную с экрана (с динамического текста).
    Задача мною решена, но я сомневаюсь в правильности её решения, а именно:
    iSelChg.pngiSelChg2.pngiSelChg3.pngiSelChg4.png
    1. Насколько правильно, что переменная HMI_Test будет при каждом цикле перезаписываться на экране (она же динамический текст)?
    На ФБД:
    изображение_2024-01-24_202115904.png

    Можно конечно аналогично и на ST

  6. #3416

    По умолчанию

    Добрый день. подключен энкодер к ПЛК200-3 прошивка и таргет совпадают, время выполнения программы макс 750 мкс, энкодер 1000 имп/оборот 24в, точка отсчета выход z енкодера. считаю импульсы на оборот. при скорости вращения свыше 40 об/мин происходят потери импульсов обычно 3-4 на оборот, но достигают 15 имп/оборот. при увеличении скорости потери увеличиваются. повторяемости нет, получается что на частоте примерно более 4кГц не стабильная работа. к выходу Z энкодера подключен счетчик ( количество оборотов энкодера) значение счетчика * 4000 не равно значению энкодера , как бороться с отсутствием повторяемости? попробую собрать статистику по потерям импульсов от скорости.

  7. #3417

    По умолчанию

    Не тянет ПЛК200 эту задачу. А вот ПЛК110[М02] с этой задачей легко справится.

  8. #3418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АлександрМарк Посмотреть сообщение
    Добрый день. подключен энкодер к ПЛК200-3 прошивка и таргет совпадают, время выполнения программы макс 750 мкс, энкодер 1000 имп/оборот 24в, точка отсчета выход z енкодера. считаю импульсы на оборот. при скорости вращения свыше 40 об/мин происходят потери импульсов обычно 3-4 на оборот, но достигают 15 имп/оборот. при увеличении скорости потери увеличиваются. повторяемости нет, получается что на частоте примерно более 4кГц не стабильная работа. к выходу Z энкодера подключен счетчик ( количество оборотов энкодера) значение счетчика * 4000 не равно значению энкодера , как бороться с отсутствием повторяемости? попробую собрать статистику по потерям импульсов от скорости.
    Надо энкодера подключать к FDI в режиме энкодера и импульсы не подсчитывать, а забирать с аппаратных переменных. Программно не прокатит.

  9. #3419

    По умолчанию

    так и идет речь о переменных счетчиков с таргета, которые считаются вне исполняемой программы импульсы теряются

  10. #3420

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АлександрМарк Посмотреть сообщение
    так и идет речь о переменных счетчиков с таргета, которые считаются вне исполняемой программы импульсы теряются
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post427074

    У меня типа такого и вроде нормально все... Но это тахометр, но как бы все равно...

Страница 342 из 361 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •