Страница 293 из 361 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #2921
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Потому что на КМ1-КМ2 висит еще другое оборудование, которое не связано с регулятором оборотов, которое просто запускается вместе с вентиляторами и выключается когда какой-то вентилятор останавливается. Сейчас схема такая, что после КМ1-КМ2 стоят регуляторы и дальше на вентиляторы. Так и работает, но регулировать обороты, если вдруг захотелось тише, нужно было вручную. Хотя по хорошему можно вообще без регулятора использовать, номинальных оборотов как раз хватает на нужный поток воздуха. То есть с DO на контактор и потом на вентиляторы. Но регуляторы были куплены еще в самом начале, поэтому решил сделать переключение режимов на ночь по графику, чтобы ночью тише работали вентиляторы. Собственно поэтому добавил в схему КМ3-КМ4, которые как раз и будут перекидывать между 220В напрямую и через регулятор, где будет установлены обороты на нужное количество. Например 100% и 50% оборотов, обычный и тихий режим, все.

    Конечно что можно было сделать иначе, и каждый знает как лучше, но изначально сделано так, потом чуть-чуть изменил схему и все. Может выглядит странно, но все же. Чтобы не переделывать половину щитка и заново переписывать сценарий, проще докупить 2 контактора. Но это уже не по теме, вопрос в другом, как это записать в программе.
    В этом и вопрос был, почему Вы на одни пускатели навешиваете несколько функций, в смысле, на КМ1-КМ2, Вы кстати об этом сами сказали, а на другие КМ3-КМ4 , не хотите возложить очевидные функции, в смысле, их катушки подключены параллейно, логично использовать один пускатель для обеих вентиляторов, тем более, если хватает контактов.
    Про КМ1-КМ2 я вообще ничего не говорил!
    Я уже повторяюсь, какую роль играет контакт, подключенный последовательно с регулятором?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2023 в 23:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2922

    По умолчанию

    Не по теме, но все же... раз уж хотите. Схем нет, по памяти напишу.

    КМ1 / КМ2 используются для управления вентиляторами (приток/вытяжка). Контакторы модульные, то есть имеют по 2 контакта (NO). На один контакт подключен вентилятор, на второй привод заслонки, то есть они запускаются вместе. Контактор управляется командой на DO1/DO2 (приток/вытяжка). Питание идет от автомата на поворотный переключатель (0-1) на NO контакт и дальше на контакты тех самых контакторов КМ1 / КМ2. На том же переключателе через контакт NC идет 24В на DI1. В положении "0" вентиляторы и программа на ПР не запущена. Как только повернуть в положение "1" будет подана команда на запуск вентиляторов, и если все ок, то катушки контакторов сработают и через контакты пойдет питание на вентиляторы и заслонки.

    Тиристорные регуляторы оборотов стояли после контакторов КМ1 / КМ2, то есть на каждый вентилятор отдельный регулятор. Изначально было куплено 2 шт, потому что думал что придется регулировать обороты по разному чтобы выровнять объемы, на одном вентиляторе больше, на другом меньше. По факту получилось что на номинальных оборотах все ок, примерно с 5% запасом чем требуемый расход воздуха. Но регуляторы так и остались подклчюены.

    Дополнительно на КМ1 на один из контактов привязана катушка контактора КМ5, который отвечает за питание калорифера. Небольшая перестраховка чтобы не было возможности подать питание на калорифер, если не запущен приточный вентилятор, то есть если КМ1 выключен/сгорел/залип. В этом случае программа обработает и выдаст ошибку. Приточный вентилятор выключается в случае угрозы обмерзания рекуператора, с некой периодичностью, потом включается опять. Так может происходить часто, вот в эти моменты и не нужно греть воздух, потому что нет потока для охлаждения тэна.

    Собственно с одним контактором связан вентилятор, заслонка и контактор калорифера, дополнительно еще и регулятор оборотов.

    Как уже писал, по факту регуляторы и не нужны, но раз они есть, то решил применить их для "Тихого режима", чтобы в ночное время вентилятроры работали на пониженых оборотах. Придумал такую схему, использовать контактор с NO / NC контактами, который грубо говоря будет перекидывать "линии" между регулятором и напрямую. Контакторы такие же модульные на 2 контакта.

    Почему так? Может в принципе ничего бы и не произошло, но если убрать контакт после регулятора, то получится что в обычном режиме 220В будет идти и на регулятор и напрямую. Получится что с одной стороны регулятор "режет" обороты на выходе, но на тот же контакт с обратной стороны поступает 220В "чистых". Думаю вы именно о таком варианте пишете (картинка), и вообще можно один контактор с NC контактами для этого использовать. Но я не спец во всех тонкостях электрики, поэтому что в итоге было бы с оборотами и вредно ли это для вентилятора или регулятора, не могу сказать. Может регулятор сгорел бы... Потому что на регуляторе есть четкое обозначение куда подключать фазу, а куда выход на мотор. Поэтому решил что питание на вентилятор будет или напрямую или через регулятор. То есть при срабатывании КМ3-КМ4 условно происходит "переключение линий".

    В общем такая картина.

    Вернемся все же к сути вопроса Как записать программу вот этого "переключения линий", но чтобы на 1-2 секунды питание на вентиляторах "обрывалось". Хотя может этого и не нужно, и ничего страшного не произойдет если просто включать КМ3/КМ4 во время работы вентиляторов. Допустим работаю они напрямую без регулятора и тут происходит переключение на регулятор, вредно это или нет, или вообще не будет заметно? Или все же это переключение лучше делать без нагрузки?

    Screenshot_4.png

  3. #2923
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Вернемся все же к сути вопроса Как записать программу вот этого "переключения линий", но чтобы на 1-2 секунды питание на вентиляторах "обрывалось". Хотя может этого и не нужно, и ничего страшного не произойдет если просто включать КМ3/КМ4 во время работы вентиляторов. Допустим работаю они напрямую без регулятора и тут происходит переключение на регулятор, вредно это или нет, или вообще не будет заметно? Или все же это переключение лучше делать без нагрузки?
    Вот черновой вариант

    Безымянный.png

  4. #2924

    По умолчанию

    Как раз вопрос новичка - на скрине обведен красным кусок программы, который почему то не выполняется ни в симуляторе, ни в онлайн отладке, ни в железке. Будто просто картинка. Понять не могу почему
    image1.jpg

  5. #2925
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Как раз вопрос новичка - на скрине обведен красным кусок программы, который почему то не выполняется ни в симуляторе, ни в онлайн отладке, ни в железке. Будто просто картинка. Понять не могу почему
    image1.jpg
    Сто раз писали, если в цепочке вычислений конечная переменная ( у Вас "Какая тем??") ни где не используется, то вся цепочка не выполняется
    Сделайте переменную хотя бы энергонезависимой.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #2926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Сто раз писали, если в цепочке вычислений конечная переменная ( у Вас "Какая тем??") ни где не используется, то вся цепочка не выполняется
    Сделайте переменную хотя бы энергонезависимой.
    Все, разобрался. Забыл к экрану ее привязать
    Последний раз редактировалось LOM; 09.03.2023 в 12:23.

  7. #2927

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    Спасибо почитаю, если есть варианты на сокет вообще было бы шикарно, у меня уже http и WS подняты
    Добрый вечер. У вас получилось реализовать эту свою идею?

  8. #2928

    По умолчанию

    День добрый. Помогите новичку или натолкните на решение, нужен счетчик импульсов на пр200 с заданием на каком импульсе остановиться и индикацией колчества прошедших импульсов и кнопка сброса для начала нового цикла.
    С готовыми макросами Овен как то не могу сообразить как это реализовать. Счет вывод все просто а вот как задать остановку на определенном импульсе так как у счетчика CT нету сброса. Количество импульсов может быть 100 и 3000. Желательна запись в память.
    Заранее спасибо.

  9. #2929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan-vo Посмотреть сообщение
    День добрый. Помогите новичку или натолкните на решение, нужен счетчик импульсов на пр200 с заданием на каком импульсе остановиться и индикацией колчества прошедших импульсов и кнопка сброса для начала нового цикла.
    С готовыми макросами Овен как то не могу сообразить как это реализовать. Счет вывод все просто а вот как задать остановку на определенном импульсе так как у счетчика CT нету сброса. Количество импульсов может быть 100 и 3000. Желательна запись в память.
    Заранее спасибо.
    А у CTN есть сброс (в CTU нельзя поменять уставку)
    Последний раз редактировалось 1exan; 14.03.2023 в 16:35.

  10. #2930
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan-vo Посмотреть сообщение
    День добрый. Помогите новичку или натолкните на решение, нужен счетчик импульсов на пр200 с заданием на каком импульсе остановиться и индикацией колчества прошедших импульсов и кнопка сброса для начала нового цикла.
    С готовыми макросами Овен как то не могу сообразить как это реализовать. Счет вывод все просто а вот как задать остановку на определенном импульсе так как у счетчика CT нету сброса. Количество импульсов может быть 100 и 3000. Желательна запись в память.
    Заранее спасибо.
    Вот так

    Безымянный.png

Страница 293 из 361 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •