В этом и вопрос был, почему Вы на одни пускатели навешиваете несколько функций, в смысле, на КМ1-КМ2, Вы кстати об этом сами сказали, а на другие КМ3-КМ4 , не хотите возложить очевидные функции, в смысле, их катушки подключены параллейно, логично использовать один пускатель для обеих вентиляторов, тем более, если хватает контактов.
Про КМ1-КМ2 я вообще ничего не говорил!
Я уже повторяюсь, какую роль играет контакт, подключенный последовательно с регулятором?