Страница 247 из 361 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #2461
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В Термодате регистры для записи новой уставки и чтения текущей разные или используется один и тот-же регистр?
    Если регистры чтения и записи уставки разные, тогда так должно работать
    Вложения Вложения

  2. #2462

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Если регистры чтения и записи уставки разные, тогда так должно работать
    Регистры чтения и записи уставки разные. Как доберусь до приборов сразу все варианты проверю.

  3. #2463
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Но записав в Termodat в регистре чтения же изменится значение ?

  4. #2464
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Регистры чтения и записи уставки разные. Как доберусь до приборов сразу все варианты проверю.
    Ради интереса глянул инструкцию на Термодат 12К6. Регистров не нашел, но зато на регуляторе можно задать две уставки и переключаться между ними кнопкой, подключенной к дискретному входу. Может тогда не городить огород?

  5. #2465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ради интереса глянул инструкцию на Термодат 12К6. Регистров не нашел, но зато на регуляторе можно задать две уставки и переключаться между ними кнопкой, подключенной к дискретному входу. Может тогда не городить огород?
    Программа рабочая до того момента пока оператор при включенном энергосбережении не поменял уставку. После этого уставка перезаписалась на новую. Я сначала не поверил, проверил так и есть. Даже перезапуск ПР не вернул уставку на место, даже при том что она энергонезависимая. Проверил в симуляторе так и есть, при включенном энергосберегающем режиме при изменении сетевой переменной "Чтение уставки" происходит перезапись "Уст сбер".
    По поводу огорода так бы сделал, но дискретный вход занят. Идет пуско-наладка и приходится режим энергосбережения для каждого Termodat подбирать экспериментально. А их 11 штук

  6. #2466
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Александр SPB а кто вам мешает добавить экранную переменную 0 или 1 вместо дискретного входа ?

    Еще раз, SelChange является КОЛХОЗОМ изначально, когда Овен поломал начальное значение для сетевых переменных, так колхозом и осталось. этот макрос первоначально был сделан по просьбе из-за того, что Овен сломал вышеуказанное...
    Ну и если вы посмотрите потроха макроса, то поймете, что если на одном входе менять значение, то на значение второго входа вернуться нельзя в принципе, это в вашем случае и есть недостаток этого макроса..
    Последний раз редактировалось melky; 23.08.2022 в 23:28.

  7. #2467
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Программа рабочая до того момента пока оператор при включенном энергосбережении не поменял уставку. После этого уставка перезаписалась на новую. Я сначала не поверил, проверил так и есть. Даже перезапуск ПР не вернул уставку на место, даже при том что она энергонезависимая. Проверил в симуляторе так и есть, при включенном энергосберегающем режиме при изменении сетевой переменной "Чтение уставки" происходит перезапись "Уст сбер".
    По поводу огорода так бы сделал, но дискретный вход занят. Идет пуско-наладка и приходится режим энергосбережения для каждого Termodat подбирать экспериментально. А их 11 штук
    Но ведь так и было задумано - в рабочем режиме при изменении уставки на регуляторе перезаписывается "Уста раб", в режиме энергосбережения - "Уст сбер". Или надо как-то по другому?

  8. #2468

    По умолчанию

    Устава энергосбережения должна быть постоянной. И оператор не должен ее случайно изменить.

  9. #2469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Программа рабочая до того момента пока оператор при включенном энергосбережении не поменял уставку. После этого уставка перезаписалась на новую. Я сначала не поверил, проверил так и есть. Даже перезапуск ПР не вернул уставку на место, даже при том что она энергонезависимая. Проверил в симуляторе так и есть, при включенном энергосберегающем режиме при изменении сетевой переменной "Чтение уставки" происходит перезапись "Уст сбер".
    По поводу огорода так бы сделал, но дискретный вход занят. Идет пуско-наладка и приходится режим энергосбережения для каждого Termodat подбирать экспериментально. А их 11 штук
    Расскажите как вы планировали включать и отключать энергосберегающий режим - по сигналу на входе ПР, по отсчёту таймера внутри ПР с какого-то момента времени, по увеличению уставки выше какого-либо значения или ещё как-то?
    Все термодаты выходят из режима энергосбережения одновременно или независимо друг от друга?

  10. #2470

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Расскажите как вы планировали включать и отключать энергосберегающий режим - по сигналу на входе ПР, по отсчёту таймера внутри ПР с какого-то момента времени, по увеличению уставки выше какого-либо значения или ещё как-то?
    Все термодаты выходят из режима энергосбережения одновременно или независимо друг от друга?
    Управление с ПР. У каждой Termodat своя рабочая температура, соответственно и режим энергосбережения у каждой свой. Чтоб после отключения режима энергосбережения все приборы более менее одновременно подошли к рабочей температуре. Режим включения энергосберегающего режима один, когда оператор знает что будет длительный перерыве в работе установки он включает режим энергосбережения.

Страница 247 из 361 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •