  1. #2181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    50М попробуйте
    В настройках аналогово режима нету такого типа датчика, а при использовании макроса преобразования измеренная температура датчиком значительно выше реальной температуры в помещении.

  2. #2182

    По умолчанию

    Какое значение показывает непосредственно аналоговый вход?

  3. #2183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Какое значение показывает непосредственно аналоговый вход?
    При температуре 22 градуса на аналоговом выходе значение 58

  4. #2184

    По умолчанию

    Тогда разбирайтесь, кто врет.

  5. #2185
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил85 Посмотреть сообщение
    При температуре 22 градуса на аналоговом выходе значение 58
    Джампера переустановили . По умолчанию токовый вход .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.03.2022 в 10:24.

  6. #2186

    По умолчанию

    И что?
    Реальное сопротивление на концах кабеля, отключенных на время измерения от ПР - какое?

  7. #2187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Джампера переустановили . По умолчанию токовый вход .
    У меня ПР103 и ПРМ220.2 аналоговый режим включен в настройках.

  8. #2188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    И что?
    Реальное сопротивление на концах кабеля, отключенных на время измерения от ПР - какое?
    Сопротивление 57 Ом при 22 градусах

  9. #2189

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил85 Посмотреть сообщение
    В настройках аналогово режима нету такого типа датчика, а при использовании макроса преобразования измеренная температура датчиком значительно выше реальной температуры в помещении.
    50М не лучший выбор, надо было платиновый брать, у него сопротивление значительно выше. В макросе надо указать сопротивление жилы провода, соединяющего датчик с ПР. Чем точнее измеришь тем меньше будет погрешность измерения. А еще лучше подключить датчик к ПР через нормирующий преобразователь с выходом 4...20 мА.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.03.2022 в 14:15.

  10. #2190

    По умолчанию

    Добрый день!
    подскажите решить такую задачу
    например есть Генератор прямоугольных импульсов (BLINK) и у него TI и TH. TI и TH задаются в свойствах.
    а мне необходимо эти параметры задавать в виде целочисленных переменных.
    те нужен генератор с параметрами в виде переменных.

Страница 219 из 361 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •