    Question Настройка СИ20

    Добрый вечер. Подключили счетчик импульсов СИ20 для упровления (вкл-выкл) электродвигателем через чястотный преобразователь. После установки программы при запуске эл.двигателя, счетчик счетает импульсы (один импульс равен одному обороту вала) как положено, но не отключает питание. Носили прибор в КИП, там сказали что в нем не приходит питание на управляющее реле. Кто, что посоветует? Счетчик новый, ни где не стаял.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Приведите полную маркировку СИ20. Особенно интересна последняя буковка - тип выходного устройства. И как Вы его программируете.
    У СИ20 есть индикатор "Вых" на передней панели. Если он не срабатывает, то косяк в программировании. Если срабатывает, но нет выхода, то может неправильно используете выход, не тот тип. И если не релейный, то может уже кирдыкнули его.
    Чего Вы вообще хотите добиться и куда на ПЧ подключаете выход. Что за ПЧ?
    Пока как всегда больше вопросов, чем ответов.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2017
    Адрес
    Восточно Казахстанская Область, г. Риддер
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Доброе утро.
    Маркировка - СИ20-У.И/2.Р.
    После отсчета количества заданных импульсов индикатор "Вых" не загорается, загорается индикатор "СТАРТ/СТОП".
    Частотный привод - Danfoss VLT5002. Подключен через СТОПовую кнопку, которая сама по себе работает (включает/отключает частотник дистанционно).

    Программировал следующие параметры:
    1) Режим работы ВУ. Установил значение 2 (ВУ в режиме дозатора).
    2) Тип работы по достижению уставки. Установил rStStP (Сбросить счетчик и остановить счет).
    Остальные настройки - заводские.

    Задача стоит отключить частотник после отсчета необходимого количества импульсов. Цепь кнопки "Стоп" заведена последовательно через контакты 6 и 7 счетчика импульсов. Цепь между этими контактами после отсчета импульсов не разрывается.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. У Вас неправильно выбраны уставки. Раз у Вас сразу происходит сброс, выходное устройство не включется.
    Ниже пример из РЭ стр.23 На мойбеглый взгляд Вам должно подойти. Посмотрите график сработки входов и выходов на рис 3.9

    3.3.2.5 Установлены следующие параметры:
    – режим работы ВУ – «Включено после уставки» (oUt=1);
    – тип работы по достижению уставки – «Продолжить счет» (SPM=Cnt);
    – тип работы по сигналу «Сброс» – «Сбросить счетчик и продолжать счет» (rSt=Cont)
    (рисунок 3.9).
    То есть нельзя сбрасывать счётчик. Тогду ВУ останется включено. А сброс можете завести через выходное реле ПЧ. Чтобы он срабатывало при останове.
    При сбросе показания станут ниже уставки и ВУ отключится.

    Если не подойдёт, смотрите ещё примеры, начиная с 19стр.
    3.3.2 Работа счетчика в зависимости от заданных параметров
    Пробуйте-пишите.
    В первую очередь добиться сработки индикатора и соответственно ВУ, потом думать над остальным.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2017
    Адрес
    Восточно Казахстанская Область, г. Риддер
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Огромное спасибо!
    Все получилось по Вашей "наводке".
    А то я уже собирался прибор обратно по гарантии сдавать :-).

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Рад за Вас. Настройки сложноваты конечно для восприятия с первого раза. Это особенности ВСЕХ универсальных устройств. Если есть желание и возможности попробуйте переходить на свободно программируемые устройства. ПР 200 например. Ваш алгоритм там решается на раз. Ещё и добавить можно много чего.
    Правда тут конечно тоже есть свои ограничения. Относительно Вашей задачи например, алгоритм сделать легко, но существуют ограничения по входной частоте. Не больше 200Гц. У СИ 20 конечно гораздо больше.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Настройка ПКП 1И
    от Валентин 92 в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 05:01
  2. СИ20 и пневматика
    от wed grey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 16:52
  3. ТРМ-212 настройка
    от OLEG191 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 20:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •