Тема: Нет показаний на аналоговых входах

  1. #1

    По умолчанию Нет показаний на аналоговых входах

    Помогите разобраться!
    Есть приточная вентиляция, с управлением через ПЛК160. После включения все работает как надо, но через неопределённые периоды времени (может через день, а может и через час), начинают, сначала "прыгать" показания аналоговых входов, либо вовсе, сразу, показывает все по "0", как-будто к ним ничего не подключено... ??? Пример подключения plk160_ricunok_b8_1.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Для начала проверяем затяжку всех клемм, начиная от датчиков. Потом целостность проводов, включая общий. Потом проверяем стабильность 24 В. Далее видно будет...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Для начала проверяем затяжку всех клемм, начиная от датчиков. Потом целостность проводов, включая общий. Потом проверяем стабильность 24 В. Далее видно будет...
    Электрическая часть схемы проверена неоднократно... А программа может повлиять как-нибудь?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Делаете загрузочный проект ? перегружаете ПЛК ?

    Выход дает 0 или Nan ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Что происходит с напряжением на выходе НПТ и входе ПЛК при норме и сбое?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Делаете загрузочный проект ? перегружаете ПЛК ?

    Выход дает 0 или Nan ?
    Да загрузочный проект делаю. ПЛК перегружаю, что вы имеете ввиду? При таком состоянии, когда выдает на ВСЕХ входах цифру типа такой -2,3343е*03 (точно сейчас на могу предоставить, я полагаю это и есть Nan), я пробовал: перезагрузка ПЛК (выключение, включение питание ПЛК), сброс, сброс холодный, сброс заводской, после всех этих способов перезаливал программу и в некоторых случаях состояния входов не менялось, т.е. -2,3343е*03.

    А еще в конфигурации ПЛК, в аналоговых входах, есть счетчик типа word, я полагаю это счетчик количества обновления входных сигналов???, так вот он тоже замерзает !!!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Что происходит с напряжением на выходе НПТ и входе ПЛК при норме и сбое?
    Напряжение на выходе с НПТ-1 и на входе в ПЛК160, как было в "нормальном" состоянии так и остается в состоянии сбоя.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Просто было на 150-м ПЛК, если просто обновить программу без загрузочного проекта, валился аналоговый вход. Приходилось делать проект загрузочным и после этого перегружать.
    Чего по документации быть не должно было.

Похожие темы

  1. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:48
  2. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 19:48
  3. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:49
  4. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:25
  5. ПЛК150 напряжение на дискретных входах
    от Long_spb в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •