Добрый день, подскажите пожалуйста, СПК207.03.CS.web, при добавлении тренда возникает туча ошибок? Как можно с этим бороться??
Добрый день, подскажите пожалуйста, СПК207.03.CS.web, при добавлении тренда возникает туча ошибок? Как можно с этим бороться??
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
Здесь выложены экспериментальные прошивки с поддержкой трендов. Только для ознакомления, использовать на реальных объектах нельзя.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Еще вопрос! Как на СПК создать такой график, допустим длиною в 12 часов. Чтобы за смену было видно колебания температуры. В 2.3 это просто, но в СПК большая проблема.
Объясните?
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Теоретически, это можно сделать с помощью компонента Трассировка, но как показывает практика, при его использовании со значительными временными диапазонами возникают проблемы.
Самый надежный вариант - воспользоваться элементом с динамическими точками (например, Ломаная) и отображать на нем свой массив данных. Вот пример:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197735
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk