Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 105

Тема: Недостатки ОВЕН ПЛК1хх

  1. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Ну что ж, поставил фильтр по питанию, заменил блок питания. Проблема осталась. Всё так же отваливается связь ПЛК и компьютера через ethernet. Пробовал разделить блоки питания, отдельно для плк, отдельно для модулей. Запитаны блоки питания и пускатели от разных фаз. Завтра хочу попробовать соединиться через com порт. Собирал на днях второй щит на том же контроллере, только 220 вольт и выходы реле. Прокладка монтажного провода сделана правильно, слева в коробе силовой, справа 24. И там наблюдалась подобная проблема. Но списал это на то, что запитано было от одной фазы.
    А RC-цепочки ?

  2. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Посмотреть бы как организован сетевой обмен(время опроса модулей, приоритет. скорость опроса, адресация и т.д.), соединение модулей с плк только последовательное (звезда недопустима), обычно такие проблемы редкость, тем более модулей не так уж много. RC-цепочки поставить хоть на 2-3 пускателя, и если при срабатывании этих пускателей проблема перестанет проявляться, то дело в отсутствии RC цепочек, вообщем надо копать..
    В том то и дело, судя по глазкам обмен между модулями идёт. Отваливается только визуализация codesys. Заказал элементы для изготовления RC цепей. Опять ожидание и бездействие. Отлаживать с таким траблом просто нельзя.

  3. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В общем - визуализация КДС не лучшее решение для управления.

    Возможные траблы по железу - выше.
    Какой таймаут связи самого КДС ? (проект/опции/рабочий стол..)
    Какое время цикла мелькает в статистике и установленный минц ?
    Разъем самого ноута - в порядке ?
    Элементы для RC заказал, жду посылку.
    Таймаут по умолчанию 2200 мс.
    В статистике время не помню какое, но минимум 1 мс., максимум 6000 мс. бит контролер перегружен горит всегда, даже при максимальном времени цикла(10 000мс.). Такое наблюдал не на одном ПЛК, и программа была не такая уж большая. Но там проблем нет.
    Пробовал с двух разных компьютеров ( стационарники ) эфект один и тот же. Разве что заметил что отваливается с первого раза при включении с быстрых выходов, остальные могут и раз 5 щёлкнуть. Хотя всё развязано через реле.

  4. #94
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2012
    Адрес
    Республика Беларусь, г. Гомель
    Сообщений
    3

    По умолчанию Если проблемы с ПЛК...

    Объект управления- котельная ( всего 5 газовых котлов: 3 по 6 МВт, 1 - 4 МВт плюс котел утилизатор. Связь с котлами по Modbus RTU).
    Контроллер - ПЛК 110-220.60P. Панель управления -WEINTEK 6070iE ( количество экранов - 80).
    Количество модулей: МВ110-220.8АС- 4шт, МВ110-220.8А- 2 шт, МДВВ- 5шт.
    Датчиков температуры - 12 шт., датчиков давления - 33шт .
    Количество входных дискретных сигналов - 96, а с учетом аварийных и информационных сигналов с котлов ( всего 70) = 166. ;
    Количество выходных дискретных сигналов - 64, а с учетом дискретных сигналов управления котлами - 84 сигнала
    ( в том числе: 5 частотных преобразователей - от 3 кВт до 37кВт, 5 устройств плавного пуска 68А).
    Котельная работает в автоматическом режиме с минимальным участием обслуживающего персонала. Управление котлами - каскад ( PID,
    отклонение температуры каскада не более 1 град).
    Замечаний по работе ПЛК и модулей нет - котельная отработала отопительный сезон 16/17 без единой аварии со стороны
    оборудования ( в том числе - зависание ПЛК, потеря связи с модулями МВ110 или МДВВ и т.д. ) .
    А вот год назад все проблемы, о которых идет речь в данной теме, имели место:
    1. контроллер зависал ( примерно 1-2 раза в месяц, периодически теряли связь с модулями). Что сделали?
    1.1. подключили ПЛК и модули от ИБП (хороший брендовый);
    1.2. интерфейсные кабели выполнили в соответствии с требованиями для RS485 и никаких там UTP т.д.
    1.3. действительно ввели в конфигурацию "Special input",но не задействовали;
    1.4. самое главное, разобрались как работаем Modbus - ( используем стандартные модули)- в частности, перевели опрос
    приборов и котлов со времени на опрос по командам и привязали их к циклу работы ПЛК - все проблемы исчезли.
    Я думаю, что вина с проблемами Modbus лежит на разработчиках-на сколько головных болей стало бы меньше, а доходы ОВЕН
    больше- приведите циклограммы, приведите примеры как правильно опрашивать большие массивы и все...

    2. потеря связи c ПЛК при загрузке программы:
    2.1. проект/опции/рабочий стол - тайм аут связи -2000 мс, тайм аут загрузки - 20000 мс;
    2.2. используем только экранированный пачкорд и проблем потери связи практически не наблюдаем.

    3. проблема с кратковременным срабатыванием выходных реле:
    реально проблема имеется(сами наблюдали) - используем эти выводы для аварийной сигнализации.

    Краткое резуме: все проблемы, скорее всего, от недостатка опыта

  5. #95

    По умолчанию

    Ну вот и дождался элементы для RC цепей. Собрал, поставил, ничего не изменилось. Codesys так же продолжил отваливаться. Не стал использовать быстродействующие выхода, перенёс на 16р. Ничего не изменилось. Увеличил тайм-аут связи в опциях проекта - пока всё работает. Странно как-то только работает. Задержки в визуализации порой наблюдаются, но плк не отваливается. Надеюсь это не скажется на работе оборудования. Ладно, будем наблюдать дальше.

  6. #96
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Сколько переменных в проекте- может такой огромный проект более 600 переменных?, никогда такого эффекта не наблюдалось, по умолчанию хватало и 2200мс.. Мин время цикла какое?

  7. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Сколько переменных в проекте- может такой огромный проект более 600 переменных?, никогда такого эффекта не наблюдалось, по умолчанию хватало и 2200мс.. Мин время цикла какое?
    Минимальное время цикла по умолчанию, кажется 1 мс. Ну и да, в визуализации не мало переменных, есть такой грешок. Точно не считал. А каким образом влияет минимальное время работы ПЛК? Максимальное понятно, если программа большая, то может не успеть вложиться в заданный промежуток времени. Возникнет перекрытие циклов. А минимальное как-то не учёл...

  8. #98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Элементы для RC заказал, жду посылку.
    бит контролер перегружен горит всегда, даже при максимальном времени цикла(10 000мс.).

    Вы пытаетесь заставить контроллер выполнить программу в 1 мс, он не справляется и кое как выполняет работу. установите минимальное время цикла 10 мс, дайте процессору "немного воздуха", и он покажет Вам стабильную работу кода и обработки всех интерфейсов.
    максимальное время цикла - это срабатывание watchdog'a - верните его в 1000 мс. ( если код не обрабатывается за это время - плк перезапустится. 10 секунд это много).

  9. #99
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Ну конечно, теперь полетит..

  10. #100
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    На одном объекте ПЛК-150 (2-штуки) работают уже 10 лет, усиленный обмен по Мodbus TCP, а также по RS-485, очень ответственный объект. Никаких проблем. Заметил что проблемы с ОВНАМИ возникают чаще там где схема спроектирована неграмотно, где проблемы с электропитанием, особенно когда используются несколько источников питания, где просто "земля" фонит не привязанная никуда. В таких случаях лучше работают ОВНЫ на 220, а не на 24.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 22:52
  2. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 08:00
  3. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 19:22
  4. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 17:06
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •