Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Ошибка при загрузке данных на ПР114

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    5

    По умолчанию Ошибка при загрузке данных на ПР114

    При записи программы в ПР114 появилась непонятная ошибка: "Конфигурация аналоговых выходов проекта ОТЛИЧАЕТСЯ от той, что в приборе. Дальнейшая запись не возможна!"
    Самое, что интересное. Вчера загрузил проект без проблем. Решил просто отключить один вход. А сегодня не могу. Думал, что то напортачил в программе с конфигурациями, проверил, нет все то же самое.
    Может кто подскажет, в чем проблема и что я делаю не так.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelran Посмотреть сообщение
    При записи программы в ПР114 появилась непонятная ошибка: "Конфигурация аналоговых выходов проекта ОТЛИЧАЕТСЯ от той, что в приборе. Дальнейшая запись не возможна!"
    Самое, что интересное. Вчера загрузил проект без проблем. Решил просто отключить один вход. А сегодня не могу. Думал, что то напортачил в программе с конфигурациями, проверил, нет все то же самое.
    Может кто подскажет, в чем проблема и что я делаю не так.
    Необходимо сравнить типы выходов ПР114 с тем как они используются в проекте, например реальный выход в ПР114-реле, а в программе используется выход в аналоговом режиме.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 30.09.2016 в 10:45.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    например реальный выход в ПР1154 реле
    Надеюсь ошиблись, это что за реле, выглядит как Противолодочные сторожевые корабли проекта 1154 "Ястреб"!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Юрий, я это все понимаю. Есть аналог и есть дискрет.
    Модель ПР114 следующиа: ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч.
    То есть два аналоговых выхода. Причем в программе ОВЕН Логик их можно сделать как аналог, так и дискрет. Чем я и воспользовался.
    Самое интересно, что в первую запись выходы были тоже дискретными, только небыли задействованы программно. Во второй раз произошла такая ошибка при записи.
    Грешил на них, программно отключил, не прокатило. Плюнул и создал с нова простую программу, на 1 выход подключил логическое НЕ, потом генератор импульсов (BLINK) и на выход Q1(такая программа загружалась в первый раз для проверки связи). Но такая ошибка продолжает высвечиваться.
    В первый раз загружал без подключенных контактов, а во второй с подключенными. Но не может же это влиять на процесс загрузки.
    Вот и сижу ломаю голову, что не так.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelran Посмотреть сообщение
    Юрий, я это все понимаю. Есть аналог и есть дискрет.
    Модель ПР114 следующиа: ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч.
    То есть два аналоговых выхода. Причем в программе ОВЕН Логик их можно сделать как аналог, так и дискрет. Чем я и воспользовался.
    Самое интересно, что в первую запись выходы были тоже дискретными, только небыли задействованы программно. Во второй раз произошла такая ошибка при записи.
    Грешил на них, программно отключил, не прокатило. Плюнул и создал с нова простую программу, на 1 выход подключил логическое НЕ, потом генератор импульсов (BLINK) и на выход Q1(такая программа загружалась в первый раз для проверки связи). Но такая ошибка продолжает высвечиваться.
    В первый раз загружал без подключенных контактов, а во второй с подключенными. Но не может же это влиять на процесс загрузки.
    Вот и сижу ломаю голову, что не так.
    Ну почему не может, раз не загружает, значит влияет. Дело в том, что в OL нет четкого разделения на этапе создания проекта, какая конкретно у вас модификация заказных выходов, но при загрузке кода это проверяется, и если в реле данный выход аналоговый, а в программе он в дискретном режиме, идет останов записи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Попробовал изменить два последних выхода Q7 (AO7) и Q8 (AO8) в программе. Запись в ПР пролетела со свистом. Получается аналоговый (ВЭ "И" и "У") одинаковы. Только один работает по току, а другой по напряжению.
    При продаже меня обманули (надо более подробно читать документацию при покупке).
    Только одного понять не могу, а почему в первый раз это прошло??

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо большое за направление в нужную сторону.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelran Посмотреть сообщение
    Только одного понять не могу, а почему в первый раз это прошло??
    Если я правильно понимаю, то в первый раз выход был не подключен, соответственно в случае чего изменить его никто не мог, поэтому система его пропустила.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavelran Посмотреть сообщение
    Попробовал изменить два последних выхода Q7 (AO7) и Q8 (AO8) в программе. Запись в ПР пролетела со свистом. Получается аналоговый (ВЭ "И" и "У") одинаковы. Только один работает по току, а другой по напряжению.
    При продаже меня обманули (надо более подробно читать документацию при покупке).
    Ну с точки зрения OL и там и там в аналоговом режиме мы выдаем в программе значение в диапазоне 0-1. Интересно что Вам при продаже сказали?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Просил все релейные выходы (т.е. дискретные). Сказали, что УУ на конце можно рассматривать как дискрет и нужно только изменить в программе аналог на дискрет.
    И будет так сказать мне счастье.
    Убеждаюсь, доверяй но проверяй.
    Ладно, куда нибуть в другое место его пристрою. Главное, что разобрался и в будущем уже на этом не погорю.

Похожие темы

  1. Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:52
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  3. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 19:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •