Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
Запальник в котлах типа БАРС или вы знаете котлы RS там запальник -- такая же трубка горелки .
Мощность запальника зависит от мощности горелки . 5% это условно ею иногда пренебрегают , но
если отсутствует разбор тепла выходит в Аварию по перегреву .
В этом случае мы предусмотрели без аварийный останов - если температура превышает на много больше заданной .
но если она продолжает расти то уже Авария . Вложение 48889 -- Вложение 48890


Когда Вы попробуете работать с мощностью ( рассчитанной PID регулятором ) Вам станет всё очевидно .
Многие со мной спорили но когда реализовали формулу PIDа в Excel и посмотрели результата без спорно согласились .

А у Вас есть симулятор в ОЛ ещё проще . Повторюсь ; можно учитывать
и нарастание температуры ( дифференциальный коэффициент ) , и рассогласование ( интегральный коэффициент) , и транспортное
запаздывание и инерционность датчика температуры ( шаг дискретизации ) . И если потребуется ускорить есть
пропорциональный коэффициент . И даже в существующем PIDе можно ставить на его на паузу ( время
запуска горелка продувки т.д.)

Только коэффициенты нужно подобрать правильные чтобы не было раскачивание ( частых включений и выключений
всех котлов одновременно ) ,а в настроенном котел должен оставаться один который включается/выключается это в моем
проекте .
Здесь мне не понятно, если котёл не нужен для работы зачем запальник жечь? Когда потребуется для работы, поступит команда, тогда и начинать процесс розжига с вентиляции и проверки на герметичность, затем запальник запалить и разжечь горелку!