Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Кондуктометрические датчики

  1. #31
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    ДС.П предполагает подрезку электродов? Предполагает.
    Да с какого будуна. Хоть двухметровый закручивайте. ДС.П просто позволяет надежно закрепить электрод в емкости.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    ДС.П просто позволяет надежно закрепить электрод в емкости.
    Этот вопрос решается на порядок проще, без покупки лишних комплектующих.

  3. #33

    По умолчанию

    Вероятно, использую простую термоусадку 6мм/2мм с клеевым слоем. И всё.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    Этот вопрос решается на порядок проще, без покупки лишних комплектующих.
    Да, еще в советское время закупались польские ЕСП(реле уровня 4-канальные, ооочень кстати замечательные), комплектовались оные электродами - разборными, т.е. штыри по 1 метру- нерж, (с обеих сторон резьбы) и втулки - этакий конструктор, какую общую длину надо, такую и скрутите.
    Так-же и в данном случае можно электроды укоротить на нужную длину и просто "нарезать" резьбу , изготовить втулки, а когда потребуется удлинить, вкручиваете необходимый по длине штырь. ( в качестве которого прекрасно подходит сварочный , очищенный электрод по нержавейке Д4, очищенный от флюса).

  5. #35

    По умолчанию

    Благодарю.

  6. #36
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    436

    По умолчанию

    Термоусадку на каждый электрод усади.

  7. #37

    По умолчанию

    Я купил клеммную колодку на 12 модулей из жесткого нейлона, в колодке диаметр отверстия чуть больше диаметра электрода кондуктометрического датчика. Причем расстояние между центрами отверстий в клеммной колодке равны 10мм - это именно то, что требуется для четкого срабатывания (по паспорту должно быть 11мм). Отрезал от колодки 5 секций и закрепил их в горизонтальном положении над емкостью. Электроды вставил в колодку, отрегулировал их длину относительно дна емкости и затянул пары винтов в каждой секции клеммной колодки. Лишние части электродов торчат сверху, мне не мешают. А ослабив пару винтов в любой секции колодки, я теперь могу выдвинуть любой электрод на нужный мне уровень. Это у меня учебная установка, поэтому регулировка высоты электродов будет востребована.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Датчики кондуктометрические ДС.ПВТ.
    от kolyan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 09:57
  2. требуются кондуктометрические датчики с нестандартными длинами
    от Тимофей77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 20:55
  3. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
  4. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55
  5. Кондуктометрические датчики
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •